海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 861|回复: 0

关于剪力墙竖向钢筋锚固问题 ,在线等回复。

[复制链接]

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-6-22 19:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请看附图:

图中侧墙外侧钢筋3c是25的,内侧钢筋4d是22的。外侧钢筋设计量表中给了一个2600的弯钩长度,做的时候就是按设计做的。但是内侧钢筋原位标准的时候画了一个弯钩但是没标明弯钩长,对此现场存有异议。有的认为内侧钢筋有一个34*22=748mm的锚固长度就够了,有的说光有锚固不够应该再加一个15d的锚钩。

请问各位:图中侧墙的内侧钢筋的锚固长度应该从腋下开始算起还是从顶板底开始算起,如果从腋下算起的锚固长度有1050mm,如果从板底算起的话锚固长度也有750mm。是否还需要加一个15d的锚钩呢?

回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 15:48 , Processed in 0.021234 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表