发表于 2014-6-22 19:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.结构设计总说明:钢筋直径d≥28时,应采用机械连接接头;钢筋直径d=25时,宜采用机械连接接头。
这句话是否意味着25以下采用何种连接方式设计不予以明确,需要我们参照规范,而规范提供了绑扎、焊接、机械连接三种方式,是否又意味着三种方式可以自由选择?
问题:
1.设计这句话是否属于,未明确25以下钢筋的连接方式?
2.规范提供的三种方式,我们是否可以全部按绑扎来结算钢筋工程量?
二、规范规定绑扎搭接区域的柱子箍筋需要加密,假如一根混凝土柱子,在连接区有一半钢筋绑扎一半钢筋电渣压力焊,那该处是否需要箍筋加密?
谢谢高手给予解答!

回复

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-6-22 19:39:44 | 显示全部楼层
是可以全部按绑扎来结算钢筋工程量。要箍筋加密~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-6-22 19:39:44 | 显示全部楼层
#2013年存档##问答#

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-6-22 19:39:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-6-22 19:39:44 | 显示全部楼层
绑扎、焊接、机械不能随意选择。
按规范执行。
从施工方角度考虑,个人认为:连接方式的要考虑规范和经济等综合因素。
即在确保符合规范的情况下,更加经济实惠。
如高层的剪力墙钢筋(一般为20内螺纹)则采用电渣压力焊,符合规范且经济实惠。(需要对比搭接长度的钢筋费用和压力焊接头费用)

回复 支持 反对