刚才答复一网友在留言中的问题时,考虑到对于新手还有必要澄清有关钢筋计算的一些问题,原因是:
1、钢筋在工程造价的设置费中占的比例相当大。
2、钢筋的计算,还应掌握一定的结构知识。
3、在工程设置费计价中钢筋计算的专业性较强,值得讨论。
4、在现实中,应有区别的掌握,定额计价和清单计价中的算法。
5、此问题作为一个系列贴出现,以后的有关帖子都以此帖为母贴进行连接。
6、第一个问题:纵向受拉、受压钢筋的搭接长度有区别吗?为什么?
7、第二个问题:纵向钢筋的搭接长度都与哪些因素有关?于同一截面内钢筋搭接接头面积百分率也有关系吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-6-23 20:35:39 | 显示全部楼层
系列贴连接:
http://bbs2.sinoaec.com/forum/detail3591185_1.html
http://bbs2.sinoaec.com/forum/detail3591222_1.html

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-23 20:35:40 | 显示全部楼层
在其它板块当版主时的一些帖子欢迎感兴趣的网友,共同讨论。
http://bbs2.sinoaec.com/forum/detail2127904_1.html
http://bbs2.sinoaec.com/forum/detail2200757_1.html
http://bbs2.sinoaec.com/forum/detail2210457_1.html
http://bbs2.sinoaec.com/forum/detail2300939_1.html

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-23 20:35:40 | 显示全部楼层
纵向受拉、受压钢筋的搭接长度没有区别!没有为什么,在施工规范中,只有钢筋的搭接长度和锚固长度,并没有分受拉和受压钢筋的搭接长度分别要求搭接长度的多少,只要遇到钢筋搭接无论是受拉还是受压区其搭接长度都没有没有区别。
钢筋的搭接长度与钢筋的直径和混凝土的强度有关系。于同一截面内钢筋搭接接头面积百分率没有关系。应该说钢筋的搭接的长度,在混凝土强度高的构件中其长度比混凝土强度低的要短一点,钢筋的直径越大其搭接长度相应越长。同一截面内钢筋搭接接头面积百分率对于受压的受拉区是不一样的,受压区不超过50%,受拉区不超过25%。与搭接长度没有关系,但钢筋的搭接接头必须相隔搭接长度的1.5倍以上才被认为不在同一截面上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-23 20:35:40 | 显示全部楼层
楼上分析的非常清楚了,钢筋的搭接长度与钢筋的规格、级别、混凝土强度等级有关,于同一截面内钢筋搭接接头面积百分率是没有有关系的,这是与施工时接头放置的位置有关,钢筋抽样时一个楼层一根钢筋一个接头。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-23 20:35:40 | 显示全部楼层
钢筋的搭接长度与抗震设防等级是否也应有关系?欢迎网友们参入讨论。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-23 20:35:40 | 显示全部楼层
请问有没有人知道2006年的造价师教材变化有多大?我今年报考了,看的却是05年的书,有必要再重新买一套书吗?急切的等待中。。。。。谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-23 20:35:40 | 显示全部楼层
以下是引用wwg20041016在2006-6-19 8:29:00的发言:钢筋的搭接长度与抗震设防等级是否也应有关系?欢迎网友们参入讨论。...肯定跟抗震设防等级有关了。
平法03G101里面有详细的相关论述哈
对照着那个表就可以知道跟哪些因素有关了。
还有一点很重要,我觉得搭接长度跟钢筋的受压或受拉有直接的关系,不知大家意见如何,希望能共同讨论

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-23 20:35:40 | 显示全部楼层
请网友们继续讨论啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-23 20:35:40 | 显示全部楼层
楼上几位说得好像不对呀。
1、纵向受拉、受压钢筋的搭接长度有区别吗?为什么?
当然有了,在相同的情况下,纵向受压钢筋的搭接长度是纵向受拉钢筋的0.7倍.
2:纵向钢筋的搭接长度都与哪些因素有关?于同一截面内钢筋搭接接头面积百分率也有关系吗?
除了与钢筋的规格、级别、混凝土强度等级有关外,还与接头面积百分率、抗震设防烈度有关。纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于 50%时,其最小搭接长度应按规定值乘以1.2 ;当接头面积百分率大于50%时,需乘以1.35.
一、二级抗震乘1.15,三级抗震笠1.05.
看一下GB50204-2002吧,第52页,写得很清楚呢。