急-清单中电缆工程量的计算,预留长度能算吗

[复制链接]

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-23 20:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
规则中是按设计图纸计算,那配电箱、柜的预留,及桥架等的波动长度等能否加上?另外管子及电线图纸反应不出来的竖直长度计算不,因为图纸画不出垂直长度。多谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-23 20:37:01 | 显示全部楼层
清单有清淡的计算规则,定额有定额的计算规则。这和设计图纸能不能反映出来不是一回事。请楼主还是认真阅读一下有关计算规则吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-23 20:37:01 | 显示全部楼层
清单中的工程量是净尺寸,不考虑损耗和预留量,而定额中的量则是实际用量即净用量+损耗(定额已考虑)+预留量。清单和定额的区别之一就是计算规则不同。
这些基本的知识在造价员培训教材中都有说的,也有实例,楼主如果还不明白可以再仔细看下造价员培训教材。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-23 20:37:01 | 显示全部楼层
清单的工程量是净尺寸,但预留量的这些一定要在综合单价中考虑体现出来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-23 20:37:01 | 显示全部楼层
多谢两位,早上仔细看了下计算规则,明白了,感谢!