海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 517|回复: 8

求助,大家帮看怎么办?

[复制链接]

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-6-23 20:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一份预算时,发现结构图上的混凝土垫层底标高为-4.800m.在垫层和基础底板之间有找平层、隔离层、防水层、防水保护层,这三层大概有100mm的高度。而此时建筑图的底标高也是-4.800m。而底板的厚度及地下室的高度都不能改变,请问在此时候算挖土方的工程的深度时候是按-4.800还是按-4.900m计算?请大家说明各自观点的理由,谢谢

回复

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-23 20:39:05 | 显示全部楼层
个人认为挖土深度还是按结构图纸的-4.8计算,底板的厚度当然不能变,在地下室高度不变的情况下,可以调整室内回填土的厚度来保证,这并不矛盾。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-23 20:39:05 | 显示全部楼层
看室内是否有回填土,有则按楼上的解决,没有则报变更按-4.90m挖土

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-23 20:39:05 | 显示全部楼层
向相关方提出疑问,一般情况下以结构图为准

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-23 20:39:06 | 显示全部楼层
应该按-4.8米,结构图不能改变,建筑图的标高不针对挖土。我是这么理解的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-23 20:39:06 | 显示全部楼层
建筑与结构的不统一,图纸会审时提出,达到统一。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-23 20:39:06 | 显示全部楼层
个人认为:应该按-4.9米计算.大家不妨假设一下,如果按-4.8计算,也就是基坑底标高是-4.8,然后按此标高可推算出防水保护层,筏板,基础梁,桩承台的标高与结构图上的标高不一致,比结构图上的标注高出100mm,而且大家可以注意一下,建筑图的标高标注要比结构图的标高标注一般要高出5-10cm(高出5cm比较多见),如建筑图首层标高是±0.00,而结构图首层标高是-0.05.而且建筑图对垫层底的标高是不标注的,要标也是标注地面标高.所以你完全可以按-4.9米计算,对于为什么这么计算,可以按此去跟甲方解释,甲方也会认可的.我负责的那个工程也是这样的,图纸上根本没有标注防水保护层的厚度,只是在说明中描述了一下,但在实际计算土方时,我们都考虑了防水保护层的厚度,甲方也认可.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-23 20:39:06 | 显示全部楼层
以下是引用h飘过的风在2008-7-21 22:24:00的发言: 个人认为挖土深度还是按结构图纸的-4....你这种说法不可取,如果地下室地面标高刚好超过基础梁的标高的话,在这种情况下,若实际施工中基础梁标高高出原设计标高100mm(除非你在实际施工中基础梁的截面高度减少100mm,我看甲方监理都不同意),则只有把地下室地面标高也相应抬高100mm,那样的话,地下室的净高就会缩短100mm,这样甲方是绝对不会同意的,最后竣工验收也不好验吧!
纯属个人意见,请多多指教!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-23 20:39:06 | 显示全部楼层
同意第7楼的看法,我的工程也是这么作的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 01:29 , Processed in 0.026666 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表