脚手架问题???????

[复制链接]

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-6-23 20:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,外墙面用槽钢悬挑脚手怎么算 ?谢谢

回复

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-23 20:39:09 | 显示全部楼层
个人认为
如果槽钢是用于40m以上钢管脚手,只是起加固作用 应该执行外脚手架
如果不是应该是挑脚手架

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-23 20:39:10 | 显示全部楼层
[quote]以下是引用whj2000在2008-8-19 9:18:00的发言:
请教一个问题,外墙面用槽钢悬挑脚手怎么算 ?谢谢
一般高层建筑的外脚手架都是分段用槽钢悬挑后,在槽钢上再搭设脚手架的,所以应该按悬挑脚手架计算才对的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-23 20:39:10 | 显示全部楼层
应该按悬挑脚手架计算才对的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-23 20:39:10 | 显示全部楼层
按悬挑脚手架计算,利用软件计算比较快。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-23 20:39:10 | 显示全部楼层
以下是引用whj2000在2008-8-19 9:18:00的发言:请教一个问题,外墙面用槽钢悬挑脚手怎么算 ?谢谢...这个应该按外架子双排脚手架计算吧,如果是抹灰用的,按抹灰脚手架相应子目计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-23 20:39:10 | 显示全部楼层
外挑钢梁式钢管脚手架计算书外挑钢梁式钢管脚手架计算书
本计算参考《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001/J84-2001)及《建筑施工脚手架实用手册》(补充前者无法查找的有关计算数据)进行计算。
1 基本参数
○架子基本尺寸:本工程采用脚手管为Φ48mm脚手管,准备搭设总高度为31.4m。其余参数已在方案中说明,这里不再详解。
2 计算内容
由于本脚手架拟采用完全卸荷的方法,即架子的全部重量均由下部钢梁及斜拉卸荷钢丝绳来承担,故此,只验算钢丝绳以及钢梁的承载力即可。
2.1钢梁验算
脚手架宽度总悬挑长度为1.45m ,考虑两层施工荷载,5层脚手板。受力如图:
采用I22 a工字钢,查得 =309cm3
2.1.1 验算弯矩
根据上图结构特点,可知,如果集中单力P在跨中时,钢梁的弯矩最大,为:
Mmax=PL/4=1.45P/4
这里计算的是十步一纵距(五层总高度为3.6×5=18m,折合步数18÷1.8=10)的架子总重量作用在一根钢梁上,钢梁所受的弯矩。
经查表,一步一纵距的钢管、扣件重量NGK1=0.442kN,所以,钢管、扣件总重量为
10NGK1=4.42 kN。(NGK1=一步一纵距的钢管、扣件重力)
经查表,NGK2 =4.185kN(NGK2 =满铺六层脚手板时一个立杆纵距的附设构件及物品重)
经查表, NQK= =3×1.05×1.5×2/2=4.725KN
综上,整体荷载为2P =2×(10NGK1+ NGK2+1.4 )=2×(4.42+4.185+6.6)=30.41kN
考虑最不利因素,即验算架体步数内整体重量以集中力形式作用在刚梁的中心处,其弯矩为
Mmax=PL/4=1.45P/4=1.45×30410 N.m /4=11023.5N.m
Mmax所以,符合要求。
2.1.2验算剪力
[τm]=205N/mm2
考虑最不利因素为验算步数内整个架体重量全部作用在左侧支座附近:
Qmax=2P=2×14.9=30.41kN
查表得,工字钢的截面面积为,A=42cm2=4200mm2
所以, N/mm2
τ2.1.3 钢梁外端头斜拉钢丝绳验算
钢丝绳水平方向间距为两个立杆纵距,1.5×2=3m。故,计算时采用一个立刚纵距计算。
钢丝绳采用钢丝9×61,绳芯1Φ22.5mm规格,钢丝强度极限为1400Mpa,钢丝破断拉力总和为197 kN。
考虑最不利因素为验算步数内整体荷载全部集中于钢丝绳上,钢丝绳斜拉角度为22°。
所以,拉力T=2P/cos22°=30410/0.92=33054N=33.05kN符合要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-23 20:39:10 | 显示全部楼层
应该按悬挑脚手架计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 01:27 , Processed in 0.025905 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表