海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 642|回复: 1

关于单层工业厂房综合脚手架计算问题

[复制链接]

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-6-23 20:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、工程概况:本工程为电解车间单层工业厂房,建筑高度18米,长度1060米,跨度30米,预制排架结构,预制柱高度11.45米,11.45~18米为钢柱,屋顶为钢屋架、彩板,外墙面从+0.00~7.5米为砖砌体,7.5~18米为彩板墙面。
2、现正在办理该工程结算,该工程执行《97内蒙定额》,由于在计算综合脚手架时与审计争论较大,无法达成一致意见。其定额规定单层工业厂房是按建筑面积和折层面积计算脚手架,定额套项为6米以内单层厂房及每增加1米高度定额项,按照我方理解,该厂房高度为18米(檐口高度),除套定额6米以内项目外,另应增高1米x12次(定额中规定脚手架计算总高度应为建筑总高度),现由于该工程在签定合同时,将屋顶钢结构、彩板、钢柱、外墙彩板均单独约定为包干价,合同中未约定脚手架的折减等相关事宜,而定额说明中其综合脚手架包含钢结构安装时的简易脚手架,现建设方审计人员在套项时,除套6米以内项目外,其折层面积高度只计算1x2次,认为只能计算在砖墙顶面高度(7.5四舍五入为8-6=2),并在该基础上人为乘以折减系数0.9(认为该高度里面仍要扣除一部分钢结构里面的脚手架),现甲乙双方各执一见。
请经验丰富有处理过类似问题的朋友给予指点,非常感谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-6-23 20:41:50 | 显示全部楼层
首先声明,本人只站在自己个人观点来看问题,没有任何倾向性。
根据楼主叙述的情况来看,该工程除了四周的砖墙的砌筑抹灰外,其他的地方基本不需要搭设脚手架,因为上面的钢结构和砼预制柱都是吊装的,有些个别地方也只需要搭设简易的脚手架就可以了,而定额中的综合脚手架,基本是按照砖混结构、砼框架结构的工程来编制的,基本没有考虑像楼主这样的只有四周是几米高的砖墙,而其他部位都是钢结构和预制砼结构。
根据以上情况,我认为楼主要求按照定额中的说明要计算12个增加层是不合适的,如果按照楼主的这样算法,光脚手架一项楼主就会盈利很多的。
我觉得审计方的做法还基本合适,不过话说回来了,现场施工时会有很多意外的情况,这样会增加支出,楼主可以和审计以及业主沟通,在审计方的2个增加层的基础上再适当增加一点,这样大家都好下台,不然大家都僵持不下,也不是解决问题的办法。

回复 支持 反对