请教双轴深搅桩

[复制链接]

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-6-23 20:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题
双轴深搅桩
从地面往下3米都是空搅桩,然后再5米是水泥渗入为8%的桩,再往下6米是水泥渗入为15的桩
请问这个怎么套用定额?
分段计算工程量?
还需要考虑加个500mm?
如果加,这个500mm加在那一段(3m/5m/6m)?
还有就是套用江苏的 空搅桩 定额怎么套取? 还需要减去 那个"(超过2m以外的空搅体积)人工费增加" 和 "(超过2m以外的空搅体积)材料费增加" ?

回复

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-6-23 20:41:57 | 显示全部楼层
阿有人知道 阿

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-6-23 20:41:57 | 显示全部楼层
一、加500实际上是加桩尖长度,故应该计算在最下面那段。
二、各种掺灰比应该分别计算。
三、空搅你可以理解为掺灰比为0,故不计算水泥。即扣除水泥后*0.3。

回复 支持 反对