海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 516|回复: 4

请教预制管桩结算的问题?

[复制链接]
cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-23 20:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计桩顶标高为-1,9M,但由于地质原因,实际打的很多桩桩顶标高只到-0.9M,静载合格了.
请问决算中未打入桩顶的即1.9-0.9=1M,这1M的桩的材料费和打桩是否在决算中扣除?桩是预制管桩.

回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-23 20:42:21 | 显示全部楼层
应扣除:1米的打桩的工料机费,1米的送桩的工料机费。当然还要扣除相应的各种费用。
这是很明显的项目特征变化。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-23 20:42:21 | 显示全部楼层
楼上说法具有片面性,一般来说在在打桩之前都有试桩这一道工序,所以在施工管桩的过程中应不断根据工地的地质情况适当调整,如果因为个别地质突然变化造成的桩外露应当与甲方协商给予一定的费用,当然如果是所有的桩都外露较大,而现场负责人未与甲方提前沟通,那就和楼上说的一样,不但要扣,可能还要挨罚。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-23 20:42:21 | 显示全部楼层
以下是引用翔宇789在2010-1-29 15:11:00的发言:应扣除:1米的打桩的工料机费,1米的送桩的工料机费。...不赞同
这个问题我在博客里写过。
这个计量定额规则是按设计桩长计算的,
为何不是成桩桩长计算呢,因为砼桩是预制的,通常是定尺的,如设计桩长是8米,你预制或成品采购就是按8米的,打桩时,可能只有5米,就进入持力层很多满足规范或设计要求了,那多出的3米就要载去,载去部分自然不能用了,定额中只是包括了1%的施工损耗,并不包括这个截桩量,编制定额也无法预见啊.
截桩量主材是要计量的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-23 20:42:21 | 显示全部楼层
4楼的,楼主已说得很清楚,实际打入的桩长减少了1米。
如果按原定的桩长不变,打入到-0.9,则打预制桩不需要调整,但要扣除1米的送桩费用。
另一方面,在负责余桩处理的单位施工时,尚须对应基础施工图及实际桩顶标高,签证余桩处理的工程量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 04:06 , Processed in 0.030143 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表