结构说明:填充墙体采用220厚MU5混凝土多孔砖,地面以下采用M7.5水泥砂浆砌筑,地面以上采用M5混合砂浆砌筑。
问:地下室内墙砌筑砂浆应用什么标号?

回复

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-6-23 20:42:27 | 显示全部楼层
呃。。。没人回答?
问了2个人,一人说M5混合砂浆,一人说M7.5水泥砂浆
先下班了。。。明天来看

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-6-23 20:42:27 | 显示全部楼层
M7.5指的是水泥砂浆的强度等级,即每平方毫米水泥砂浆所承受的力为7.5MPa以上。
地下室用M7.5承受水平荷载能力强。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-23 20:42:27 | 显示全部楼层
地下室内墙如果是承重墙,则为MU7.5;
不是承重墙,则为MU5.0
你自己看图后判断一下吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-23 20:42:27 | 显示全部楼层
以下是引用xjr0514在2009-9-14 17:24:00的发言:结构说明:填充墙体采用220厚MU5混凝土多孔砖,地面以下采用M7....我的理解是采用M5混合砂浆砌筑。
它不存在承重墙的问题,因为题目开始就讲清楚了是填充墙。
地面以下要防水,用混合砂浆不合适,必须采用水泥砂浆,而地下室内墙,不存在防水问题,故采用混合砂浆是合理的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-23 20:42:27 | 显示全部楼层
“填充墙体采用220厚MU5混凝土多孔砖,地面以下采用M7.5水泥砂浆砌筑,地面以上采用M5混合砂浆砌筑。”――实际上这个要看设计指的“地面以下”、“地面以上”的划分意思,一般会将地下室部分称为地面以下;而设计讲不同的墙(填充或承重)予以区别,也没讲内外墙的区别,所以只要设计没讲明地上地下的含义,地下室的按M7.5的水泥砂浆计价就行了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-23 20:42:28 | 显示全部楼层
水泥砂浆和混合砂浆的区别在于防水防潮,地面一下多用水泥砂浆地面以上多用混合砂浆

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-23 20:42:28 | 显示全部楼层
一般设计要考虑承重要求和构造要求,砂浆强度等级要满足承重要求,至于采用混合砂浆还是水泥砂浆,就要看构造要求,混合砂浆合易性好,一般地上砌体大都采用。但混合砂浆中的石灰不易防潮,故一般地下部分多采用水泥砂浆。
本例中如果是地下室的外墙,由于一侧埋在土中,我肯定选水泥砂浆,但题目给的是内墙,与土壤无关,当然要选混合砂浆了。此问题若再请示设计来解决,就显得缺乏常识了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-23 20:42:28 | 显示全部楼层
8楼回答得和我想得一样。。。
这个问题我也咨询了我们的技术总工。
一开始也说是M5混合砂浆,后来不知道为什么,改口说M7.5水泥砂浆了。。。
总之,谢谢大家了。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-23 20:42:28 | 显示全部楼层
填充墙体采用220厚MU5混凝土多孔砖,地面以下采用M7.5水泥砂浆砌筑,地面以上采用M5混合砂浆砌筑。”――实际上这个要看设计指的“地面以下”、“地面以上”的划分意思,一般会将地下室部分称为地面以下;而设计讲不同的墙(填充或承重)予以区别,也没讲内外墙的区别,所以只要设计没讲明地上地下的含义,地下室的按M7.5的水泥砂浆计价就行了。

回复 支持 反对