海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 623|回复: 2

请教满堂基础与基础梁的清单

[复制链接]

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-6-23 20:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
广联达软件实训教程中对满堂基础和基础梁的概念不清,分别套两项清单,我认为是不符合计算规则规定的。理由如下:
按定额工程量计算规则(二)基础
3、.....有梁式满堂基础,肋高大于0.4m时,套用有梁式满堂基础定额项目;肋高小于0.4m或设有暗梁、下翻梁时,套用无梁式满堂基础项目。
本工程的梁高为300,故套无梁式满堂基础项目。
我的理解是基础梁指的是支撑在柱基上的梁,而满堂基础上的梁应按规定合并到有梁式满堂基础或无梁式满堂基础项目中,不应将满堂基础和梁分列。
在广联达实训教程中却是套了满堂基础,再套基础梁。例如:(见P68-69)
010401003001 满堂基础 426.5718 M3
010403001001 基础梁 51.7674 M3
我认为应改成:
010401003001 满堂基础;C30 475.74 M3
工程量的差别有待进一步核实。
现求助广大网友发表意见!

回复

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-23 20:43:26 | 显示全部楼层
楼主的意见是对的。广联达另还在梁板的划分处理上,也是错误的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-23 20:43:26 | 显示全部楼层
满堂基础分为有梁式与无梁式,分别套清单与相应的定额子目。
有梁式满堂基础工程底板与肋梁合并计算。

回复 支持 反对