铝合金门窗三性试验和幕墙四性试验的求解

[复制链接]

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-6-23 20:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下门窗和幕墙的三性、四性检验应在什么阶段做。图纸如果出来并审查完了,如果试验还是没过怎么办,哪位大侠指教下哈~

回复

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-6-23 20:44:34 | 显示全部楼层
怎么都没见回复,顶高点吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-6-23 20:44:34 | 显示全部楼层
我想这个值得商榷,如果三性、四性没过怎么办?---排除施工因素,即设计方面没达到实际要求怎么办©所以我认为应该在施工之前做这个实验才对。各位有何见解。。。还有,我一直在找这个的相关规定,但没找到,有哪位仁兄知道的话方便说下。谢谢咯

回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-6-23 20:44:35 | 显示全部楼层
以下是引用片段:
以下是引用frylong在2011-10-25 9:41:00的发言:
我想这个值得商榷,如果三性、四性没过怎么办?---排除施工因素,即设计方面没达到实际要求怎么办©所以我认为应该在施工之前做这个实验才对。各位有何见解。。。还有,我一直在找这个的相关规定,但没找到,有哪位仁兄知道的话方便说下。谢谢咯

铝合金门窗三性试验和幕墙四性试验是在两个阶段做的:一是在材料进场时由生产厂家做的,二是施工完毕,在单位工程验收前做的。通不过的原因都是施工或生产环节造成的,设计原因可以说根本就不存在

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-6-23 20:44:35 | 显示全部楼层
上面的回复都是不对的。
铝合金门窗三性试验和幕墙四性试验 必须在工程施工前进行(审图完成后)。