请问:清单中无梁板、有梁板、平板怎样区分

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-6-23 20:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中有梁板计算是不是按梁间净空计算呢 ?

回复

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-6-23 20:45:04 | 显示全部楼层
按照清单规范宣贯教材内的名词解释:1.有梁板――现浇有梁板是指现浇密肋板、井字梁板(即由同一平面内相互正交式斜交的梁与板所组成的结构构件)。
这个与以前各地定额所说有梁板的定义可能有所不同了。实施清单规范以后,浙江省定额规定:密肋板(梁间中距≤1m)、井字板(梁间中距形成的面积≤5m2)的工程量梁板体积合并计算,除以外的梁、板均分别列项计算(这时的板应该即为平板了)。
至于无梁板比较容易确定,就是板的荷载是通过柱帽传递给柱的,也就是没有梁只有柱来支撑板的结构,按浙江的定额,柱帽并入板内计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-23 20:45:04 | 显示全部楼层
010405001 有梁板
按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3 m2以内的孔洞所占体积,有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和,无梁板按板和柱帽体积之和,各类板伸入墙内的板头并入板体积内,薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-23 20:45:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位解答,请问有没有北京的造价人员啊 ?北京的规定跟浙江定额规定一样么?在线候教。谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-23 20:45:04 | 显示全部楼层
也请感兴趣的网友探讨一下;
无梁板、有梁板、平板是怎样区分的。希望各地区的网友均参加讨论,参入者有奖!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-23 20:45:04 | 显示全部楼层
江苏:
梁:按图示断面尺寸乘梁长以立方米计算,梁长按下列规定确定:
(1)梁与柱连接时,梁长算至柱侧面。
(2)主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。伸入砖墙内的梁头、梁垫体积并入梁体积内计算。
(3)圈梁、过梁应分别计算,过梁长度按图示尺寸,图纸无明确表示时,按门窗洞口外围宽另加500mm计算。平板与砖墙上砼圈梁相交时,圈梁高应算至板底面。
(4)依附于梁(包括阳台梁、圈过梁)上的砼线条(包括弧形线条)按延长米另行计算(梁宽算至线条内侧)。
(5)现浇挑梁按挑梁计算,其压入墙身部分按圈梁计算;挑梁与单、框架梁连接时,其挑梁应并入相应梁内计算。
(6)花篮梁二次浇捣部分执行圈梁子目。
板:按图示面积乘板厚以立方米计算(梁板交接处不得重复计算)。其中:
(1)有梁板按梁(包括主、次梁)、板体积之和计算,有后浇板带时,后浇板带(包括主、次梁)应扣除。
(2)无梁板按板和柱帽之和计算。
(3)平板按实体积计算。
(4)现浇挑檐、天沟与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙面为分界线,与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外墙边线以外或梁外边线以外为挑檐、天沟。
(5)各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算。
(6)预制板缝宽度在100mm以上的现浇板缝按平板计算。
(7)后浇墙、板带(包括主、次梁)按设计图纸以立方米计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-6-23 20:45:05 | 显示全部楼层
以下是引用zhenghuaidong在2007-5-17 22:27:00的发言: 按照清单规范宣贯教材内的名词解释:1....按照二楼的说法,只有密肋板及井字梁板才能算作是有梁板了?那么我们平常的这些框架结构的梁板最只能按单梁及平板分开计价了?我觉的不可能,以我们这边的工程实践,没有人这样区分有梁板的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-6-23 20:45:05 | 显示全部楼层
楼上的朋友能谈谈你们那里怎么区分的么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-6-23 20:45:05 | 显示全部楼层
按照二楼的说法,只有密肋板及井字梁板才能算作是有梁板了?那么我们平常的这些框架结构的梁板最只能按单梁及平板分开计价了?我觉的不可能,以我们这...这个就看各地的定额(或企业自己的定额)怎样划分、列项的了,也有的定额会与规范不同,那当然就不同了,所以造价这个东东还要注意地区性的啊。
比如浙江的规则是:
6、梁:
⑴、梁与柱、次梁与主梁、梁与混凝土墙交接时,按净空长度计算;伸入砌筑墙体内的梁头及现浇的梁垫并入梁内计算。
⑵、一般有梁板的梁按长度乘以梁断面计算,套梁相应定额;现浇板上翻梁及密肋板、井字板的梁并入板内计算。
7、板:
⑴、按梁、墙间净距尺寸计算;板垫及板翻沿(净高250mm以内的)并入板内计算。
⑵、梁中间距≤1m 或井字(梁中)面积≤5m2时,梁板合并计算,套用密肋板、井字板定额;无梁板的柱帽并入板内计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-6-23 20:45:05 | 显示全部楼层
⑵、梁中间距≤1m 或井字(梁中)面积≤5m2时,梁板合并计算,套用密肋板、井字板定额;无梁板的柱帽并入板内计算。
你看这说明的这条只说套用密肋板,井字板定额,那么除了这两类以外的梁和板套什么定额呢?也就是说上面的两类梁板是不能套用有梁板定额的,那么有梁板定额该套用哪种情况的呢?
福建2005定额是如下规定的:
. 板的划分:
(1)有梁板是指梁与板构成一体,包括板和梁。
(2)无梁板是指板无梁、直接用柱头支撑,包括板和柱帽。
(3)平板是指板无柱、无梁由墙承重。

回复 支持 反对