求助!急!!固定价合同中不平衡报价处理

[复制链接]

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-24 21:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位中一标,合同采用固定价合同(总价承包),原招标时施工图中一项"块石垫层"因考虑实际施工中可能不会实施,故投标时这一项目数量计算得很少(按原施工图中量计算有4500m2,投标时为458m2),现工程审计时,此项目在施工中已取消,采用塘渣填筑,但审计方一定要按原施工图中的量全部扣除,请问有什么办法或依据可以不予扣除,只扣除此项目即458m2.

回复

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-24 21:49:51 | 显示全部楼层
你是固定总价合同,又不是固定单价合同,用什么不平衡报价??失策啊!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-24 21:49:51 | 显示全部楼层
合同采用固定价合同(总价承包)
总价问题多。。。风险大!
考虑时就应该充分些。。。
如今解决方法就必须提出实际事实。。。。证明该问题责任主体为设计!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-24 21:49:51 | 显示全部楼层
姑且把"不平衡报价"名字改成“漏报”。
审计方一定要按原施工图中的量全部扣除,呵呵,你们可以要求单价为零嘛~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-24 21:49:52 | 显示全部楼层
要么按施工图扣除
要么你的塘渣填筑按458m2计算!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-24 21:49:52 | 显示全部楼层
审计方要按原施工图中的量全部扣除是不公平的,由于预算书也是合同的组成部分,固定总价合同的承包价是按块石垫层458m2计算确定的,设计变更是工程各方确定并经过审批程序完成的,项目没有实施只能扣除458m2块石垫层,如果项目实施的话施工方只能自认亏本;这样的计算错误都能中标,要怪的话只能怪定标方!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-24 21:49:52 | 显示全部楼层
楼上的观点肯定是错的,合同承包的并不是你的投标书或者的预算,而整个工程承包范围体现的也不是这两个,而是“施工图纸”或是“招标图纸”,预算或投标文件作为合同的附件只能起附带说明其报价构成的内容,而并不一定能实际反映到图纸互相一致,通俗的讲:你施工的时候是按照工程量清单的工程量施工还是按照图纸施工呢?同时在法律上设计单位也是第三方,是与甲乙双方签订的合同的无利益方,所以即便是打官司这样的证据也会是很有利的。所以扣了4000多是你倒霉。再说不平衡报价,谁叫你去调工程量啊,傻啊,调单价才是最直接最有效最符合逻辑的方法,“量是死的价是活的”,你不认栽也不行了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-6-24 21:49:52 | 显示全部楼层
以下是引用dqnzq在2008-4-22 8:36:00的发言:我单位中一标,合同采用固定价合同(总价承包),原招标时施工图中一项"块石垫层...你看看合同的优先解释顺序,如果清单顺序排在图纸前面,那么当然和审计理论一下,应当以清单为准.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-6-24 21:49:52 | 显示全部楼层
看样子只能认倒霉了,不平衡报价干麻要调工程量啊?想不通!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-6-24 21:49:52 | 显示全部楼层
审计这样做也不对,现场没有做怎么能扣呢,别忘了,审计规则中还有一条就是:按现场监理确认的量计量。既然图纸中的垫石没有做,只能按监理指认的量计量。