一大桥,设计桩顶标高为系梁顶标高,系梁高1.2米。施工中钻孔灌注桩凿桩头后,桩上部的1.2米与系梁一起浇注,该部分在计量支付时,应计入桩还是系梁?

回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-6-24 21:53:07 | 显示全部楼层
根据招标范本(下册)规定:"(1)钻孔灌注桩以实际完成并以监理工程师验收后的数量,按不同桩径的桩长以米计量。计量应自图纸所示或监理工程师批准的桩底标高至承台底或系梁底;对于与桩连为一体的柱式墩台,如无承台或系梁时,则以桩位处地面线为分界线, 地面线以下部分为灌注桩桩长,若图纸有标识的,按图纸标识计。未经监理工程师批准,由于超钻而深于所需的桩长部分,将不予计量。"系梁与桩基相交部分应按系梁工程量计量.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-6-24 21:53:07 | 显示全部楼层
桩基计量方法在招标范本中诚如2楼所说,但是在范本的配套用书《公路工程工程量清单计量规则》中有这样的说明:按设计图所示,在设计施工水位以下,按不同桩径的钻孔灌注桩以长度(桩底标高至承台底面或系梁顶面标高,无承台或系梁时,则以桩位处地面线为分界线,地面线以下部分为灌注桩桩长)计算。其中的标高算至系梁顶面标高,与范本相矛盾。但个人认为桩基长度应算至系梁顶面更为合理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-6-24 21:53:07 | 显示全部楼层
这的看合同文件在江苏省,2005月05月以前开标的工程,桩顶系梁是打入桩基综合单价,05年05月以后是该部分系梁是单独计量

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-6-24 21:53:07 | 显示全部楼层
根据09标准施工招标文件(下册)规定:"(1)钻孔灌注桩以实际完成并以监理人验收后的数量,按不同桩径的桩长以米计量。计量应自图纸所示或监理人批准的桩底标高至承台底或系梁底;对于与桩连为一体的柱式墩台,如无承台或系梁时,则以桩位处地面线为分界线, 地面线以下部分为灌注桩桩长,若图纸有标识的,按图纸标识计。未经监理人批准,由于超钻而深于所需的桩长部分,将不予计量。"系梁与桩基相交部分应按系梁工程量计量。
但是在具体计量,还得仔细看看项目专用的技术规范有没有作出修改,我目前所在的项目就修改为:(1)钻孔灌注桩以实际完成并以监理人验收后的数量,按不同桩径的桩长以米计量。计量应自图纸所示或监理人批准的桩底标高至承台底或系梁顶;对于与桩连为一体的柱式墩台,如无承台或系梁时,则以桩位处地面线为分界线, 地面线以下部分为灌注桩桩长,若图纸有标识的,按图纸标识计。未经监理人批准,由于超钻而深于所需的桩长部分,将不予计量。"因为修改为或系梁顶,那么系梁与桩基相交部分就应按桩基工程量计量。