厂房排烟风管阻力计算请教

[复制链接]

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-25 10:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
打扰各位了,小生初来乍到,在风管阻力计算上遇到些问题想请教各位,还望不吝赐教,谢谢!
工程概况如下:
该厂房有四层,层高为:5米,各层按排烟分区之规范分为若干排烟分区,最大排烟分区面积为415平方米;依规范设计每个排烟口负责2个及2个以上排烟分区,故依规范排烟风量为 L=415m2 * 120m3/H.m * 1.1=54780m3/h
问题如下:
1、风口处之风量是否依此风量计算?
2、由于着火时:未着火区域之阀门均处于关闭状态,仅有着火区域阀门打开,请问在算阻力时是否需要计算管路中各三通之局部阻力?
3、此设计目前风机选型为:HTFC-ⅢNo.33-630,风量:55852m3/h,全压:1079Pa,电功率:37KW,转速:630r/min。请问依此选型其全压是否符合实际需求?(注:最不利环路最长为:220米,详见附件图面)

回复

使用道具 举报

本版积分规则