海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1119|回复: 0

安全文明通病做法及规范做法总结

[复制链接]

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-7-26 00:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、材料堆放

现场情况:施工现场材料堆放混乱无序,部分材料集中堆放于地下室顶板之上,存在安全隐患,扣分1/5分。

1142386b8bwjqthwtml8ni.jpg

规范做法:建筑材料应划定区域,设棚、室、仓库堆放,并标明产地、品种、规格等标牌,加工及堆场区需设排水措施。

114253ly2212npnkg3qjsg.jpg

114256ppvsac8hnuewlsik.jpg

二、基坑防护

现场情况:基坑临边防护不规范,未按要求设置人员上下专用通道,扣分2/4分。

114413ou8qj7olhgfckedy.jpg

规范做法:基坑周边防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0-1.2m,下杆离地高度为0.5-0.6m;并设置人员上下专用通道。

114424haxj2yf6xsqcwjcc.jpg

三、脚手架

(1)脚手架

现场情况:剪刀撑斜杆未采用搭接连接,不符合规范要求,扣分1/6分。

114503x3pgzzwzynme1vs2.jpg

规范做法:剪刀撑斜杆的接长应采用搭接连接,搭接长度不小于1米。

114511gyk0hzys3g25hdic.jpg

(2)脚手架

现场情况:模板支架立杆上下使用U型顶托,或顶托自由端长度不符合要求,扣分2/6分。

114709ln9wrjkvdbpnu9pz.jpg

规范做法:设在模板支架立杆根部的可调底座当其伸出长度不宜超过300mm ,立杆上下不能同时使用U型顶托。

114719pfwfiscpctcwfeck.jpg

(3)脚手架

现场情况:施工作业层未满铺脚手板,水平防护不到位,扣分1/4分。

114803wlqrfqeqpwmvvm4w.jpg

规范做法:架体内底层、施工层必须采取硬质水平防护,作业层脚手板应铺满、铺稳,脚手板与建筑物之间空隙不大于150mm。

1148042yozw2pbjkjq5hzn.jpg

(4)脚手架

现场情况:外架立杆底部悬空,纵向水平杆件未进行对接或搭接连接,不符合要求,扣分2/6分。

114847ingvr3q6gfvxiluy.jpg

规范做法:落地式钢管脚手架每根立杆底部应设置底座或垫板,纵向水平杆件接头处必须采用对接扣件连接。

114848woz2ql2rchonrpcu.jpg

(5)脚手板

现场情况:脚手板上堆放建筑材料及垃圾未进行及时清理,存在安全隐患,扣分2/6分。

114936rehhkkzwhns50gaw.jpg

规范做法:脚手架与建筑物间每隔两层高度不超过10米设置一道安全平网,架体上钢管、扣件、木方、砼块等杂物必须清理干净,防止落物伤人。

114937rgzdmlfjanue6gpw.jpg

(6)安全网

现场情况:水平防坠网未连续设置,存在安全隐患,扣分2/4分。

115307exozwpyuf29yevz0.jpg

规范做法:脚手架外立面应满挂密目安全网,临街面应采取硬质防护,水平安全网必须连续设置。

115240z7oyrjcxszfzt8hi.jpg

(七)脚手架

现场情况:楼层内满堂脚手架搭设不符合设计要求,立杆基础不稳定,层间脚手架支撑在模板上,扣分1/6分。

122354xogwfnonny59pkaz.jpg

规范做法:模板支架搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算,基础应坚实、平整,承载力应符合设计要求,并应能承受支架上部全部荷载。 122354kbnctfiygnjb7vrc.jpg

(八)脚手架

现场情况:满堂脚手架立杆底部未设置通长垫板,扫地杆缺失,存在安全隐患,扣分2/6分。

122452mxoloepuujrysfir.jpg

现场情况:满堂脚手架立杆自由端设置不符合规范要求,水平横杆设置间距过大,未设置纵横向剪刀撑,扣分2/6分。

122452iozimoinmq5nizgq.jpg

(九)悬挑脚手架

现场情况:悬挑脚手架,工字钢悬挑端与固定端长度比未按方案要求进行搭设,存在重大安全隐患,扣分2/6分。

122453eqgugyye9jubvgtv.jpg

规范做法:悬挑梁采用的工字钢不宜小于16 号(h≥160mm),且悬挑端与固定端长度比不小于1:1.25 。 122455psrak64xc2bqrr1x.jpg

(十)悬挑脚手架

现场情况:悬挑脚手架固定端长度不满足规范要求,末端固定方式不准确,存在安全隐患,扣分1/6分。 12245948qznoof0j8nfb9u.jpg

规范做法:悬挑梁采用的工字钢不宜小于16 号(h≥160mm),长度≥3m,且悬挑与固定端长度比不大于1:1.25,预埋∩型钢箍和吊环必须受力可靠。 122500cyzylt59onfistxl.jpg

(十一)卸料平台

现场情况:卸料平台未限位标识,与建筑物连接处未铺板搭设,扣分1/4分。 122503awlgsquvbo9pbhoa.jpg

规范做法:卸料平台须采用工字钢进行搭设,禁止支撑于外架上或与外架连接,固定端与悬挑端长度比应符合规范要求。

1225040qwxa0uc0ottwixr.jpg

四、三宝四口

(一)安全网

现场情况:施工作业层脚手架进度缓慢,作业层无1.2米高防护栏杆,扣分3/3分。 122510hygv5rhoavedbome.jpg

规范做法:作业层应设1.2米高防护栏杆,脚手架体外侧应采用密目式安全网封闭,网间连接应严密,。

122512lotw9iaife9yldr0.jpg

(二)临边防护

现场情况:地下室基坑四周及外墙部位未采取有效防护措施,存在安全隐患,扣分1/4分。 1225140xyxhdxz2bwt7soi.jpg

现场情况:楼层及作业面临边防护栏杆与主体建筑间距过大未采取有效防护措施,扣分1/4分。

122920kjbp92ras74ffbcs.jpg

(三)临边防护

现场情况:电梯井口安全防护不规范,每隔两层未设置安全平网,存在安全隐患,扣分2/4分。 122925e1irtxbelx3yrv8v.jpg

规范做法:电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门,固定栅门底部应设不低于18cm高的挡脚板。电梯井内应每三层(最多隔10m)设一道安全网。 122930dzesdhomhvlfueai.jpg

(四)临边防护

现场情况:楼层内施工电梯与建筑物通道两侧未采取防护措施,存在重大安全隐患,扣分2/8分。 122933i06nhkj7nxtqy3wp.jpg

规范做法:井架与施工用电梯等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆;防护栏杆的上杆必须能够经受任何方向1000N外力。 1229347fvxvxe5afq9qenu.jpg

(五)临边防护

现场情况:现场搅拌机械作业区未搭设防护棚,材料加工区无防护,局部防护不规范,扣分2/4分。

1229353dnxl6haytzwf5ib.jpg

规范做法:搅拌机应按规定必须搭设防雨操作棚和作业平台,应具有防雨、防晒等功能,防护棚的材质应符合规范要求。 1229363iu4rh34yzqwxbry.jpg

(六)临边防护

现场情况:楼层内多处预留洞口、坑井未采取防护,局部防护不规范,扣分2/3分。 122945h3sny0ehkndrsc1c.jpg

规范做法:临边防护栏杆应定型化、工具化、连续性;护栏的任何部位应能承受任何方向的1000N的外力,采用竹、木等作盖板,盖住洞口,盖板须保持四周搁置均衡,并有效固定。

122946xptkoqszuidlazvo.jpg

(七)临边防护

现场情况:安全通道防护棚搭设不规范,未采取防护措施,存在安全隐患,扣分3/4分。 122947giji6s9dcosa2koa.jpg

规范做法:主体结构自施工二层起,人员出入的通道口均应搭设安全防护棚。高度超过24m的交叉作业面,应设双层防护。

1229481tghvhbe8vjxpsok.jpg

(八)楼梯口防护

现场情况:楼梯口临边防护措施不符合要求,扣分2/4分。 122950mtysnyfnqi9wcczr.jpg

规范做法:楼梯口必须安装临时护栏,顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。防护栏杆上杆离地高度为1.0-1.2m,下杆离地高度为0.5-0.6m 。 122952iq9q82bv39p5daaa.jpg

五、临电

(一)临时用电

现场情况:电工日常巡视维修工作记录未按期检查,无责任人及联络牌,扣分1/9分。 122955drjhwqs6aqzd7dmi.jpg

现场情况:配电箱上无安全警示标记,无责任人联络牌,无防雨措施,扣分1/9分。

134344zm3kwsuw7v5kwflj.jpg

(二)临时用电

现场情况:配电箱内配电器件无回路配电标识,无防雨措施,电线老化,扣分2/9分。

1342593c4flqlwgmqkfalv.jpg

现场情况:配电箱未按要求做重复接地,未按照要求填写检查记录,扣分1/9分。 134300lxrxemetdn6cifx6.jpg

(三)临时用电

现场情况:一级配电箱安装位置不当,无防雨措施,无安全警示标识,无责任人联络牌,扣分1/9分。 134304rbvgth2kenssu9fr.jpg

规范做法:配电箱采用专用防雨罩,定期检查,满足安全技术规范,标明负责人及联系电话、日常检查记录。

134304fq05sk70s0ynk2sy.jpg

六、后浇带

现场情况: 后浇带保护措施不当 134309squfyf7ioyiuctny.jpg

标准做法: 牢固的保护措施 13431091xfx12v5ssusn1x.jpg

七、现场围挡

(一)现场围挡、封闭管理

现场情况:围挡没有沿工地四周连续设置,施工现场进出口无大门及门卫。扣分1/5分。 134320hnmumtcxin0cmpmj.jpg

规范做法:项目现场内应分别设置围挡,实行封闭管理,围挡高度≥1.8m施工现场大门采用电动伸缩门或者门柱式的双开大门 。

134321qs3vxpn4fimkcolr.jpg

(二)标牌与场地

现场情况:施工主入口大门无“五牌一图”标识,大门口杂物堆放混乱,扣分2/18分。

134322mhuedf3exa8xj2op.jpg

规范做法:施工入口处必须设置“五牌一图”、车辆冲洗台(槽)、门卫管理等标识。 134322ytexagsboxmmvv8v.jpg

八、现场防火

现场情况:钢筋加工棚未采取消防措施,无灭火器材,钢筋堆放场地无材料标识牌,扣分1/4分。

134322psh3lgfupu7teprb.jpg

规范做法:施工现场材料加工车间应按照规范要求配备消防器材,加工好的材料应分类码放并做好标识。

134323shirjsu2t5qx3k5e.jpg

优秀节点推介

脚手架立杆基础固定在槽钢内,增强整体稳定性。 134325f5y9dpca2tm9zzte.jpg

材料堆放整齐、有序、分类码放,设双层防护棚。 134328niwim1zj4jfowr3r.jpg

配电柜标识清晰,防护棚搭设规范,消防器材、配电布设及安全警示标志清晰。 134329qps6cvrrjldbrzut.jpg

塔吊基础防护规范,消防设施、安全警示标志齐全,排水做法符合要求。

134947ti9htjz5iasaokg7.jpg ……


回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 00:03 , Processed in 0.031912 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表