地下室泵坑混凝土预制盖板,缺少排水管及电线管留洞 0920464yu87gxsilm5unzx.jpg 无采暖电梯厅前室消火栓管道应保温,很多我们说明了,现场没做保温。
092047kap0gdhcutiu1hx2.jpg 管道在梁下敷设,无法保温 092049gnb1zoq2q5j3vee5.jpg 采暖管道应保温,管道支架上应设木托 092050teofifzjptyfzij4.jpg 采暖管道高区在地下室重复设置,能否在立管上分支,值得探讨 092052vqzwo33qua1hvcuu.jpg 管道尽量不要在防火卷帘处穿过 092055wnqpdgp20xcyiauu.jpg 管道在梁下敷设,影响吊顶标高 0920572n4yvtjup3zfrttl.jpg 管道穿梁敷设,好处无限多 092058axdzrpvgvdkekjo0.jpg 排水管道穿梁敷设,保持行走通道畅通 092134kcf7na1twaqltagk.jpg 地下车库排烟排风机不能设在车库内,必须设在专用机房内 092135rgwmahn6lt2nekmo.jpg 地下车库排烟排风口应设置在风管上方,有利于排烟,我们的设计经常是开在风管下方
092137xmax5gep8ax857jg.jpg 地下车库上喷头正好在梁下,是否设集热罩,值得商榷
092154j6t5hl22hmyheahv.jpg 消火栓与立管隔着混凝土墙,没有留洞。立管设计位置不合理 092156vfkwnv3t0wykurhr.jpg 这么大的梁,应该可以让设备专业管道穿过,可提高管道敷设高度 092158w3nvhx8z1ooelc2h.jpg 结构专业没有图省事做成一个大梁,而是做成两个小梁,让设备专业管线顺利穿过。 092159qgjxpx6si3zpkfoe.jpg