问题一:6.2.2中的增大系数和6.2.3中的增大系数有什么区别,个人理解6.2.2不是已经包含6.2.3了吗?
问题二:6.2.2中的框架顶层是否就是框架柱的上柱端不含下柱端?




回复

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-7-29 20:25:32 | 显示全部楼层


首先请楼主修改标题:
本版发帖须知:如何定义标题
http://bbs.kk207.com/thread-253-1-1.html



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-7-29 20:25:32 | 显示全部楼层


《抗规》6.2.2条和6.2.3条是并列关系,底层下柱端有Mb么,如何用《抗规》6.2.2条调整呢,清楚了吧



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-7-29 20:25:32 | 显示全部楼层


对于问题一:6.2.2中的增大系数和6.2.3中的增大系数区别:6.2.2是强柱弱梁的调整,希望塑性铰出现在梁端,提高建筑抗震性能,提高延性措施;6.2.3条是强柱根措施,希望塑性铰不要出现在柱底,保证建筑物安全,也是提高建筑物延性的措施。6.2.2,6.2.3系数各自独立。
问题二:6.2.2中的框架顶层MC就是框架柱的顶端的弯距。如果从顶端剖开,那么框架节点来说,左右(或前后)有梁的弯距离,节点下有柱子弯距,节点上没有柱故为零。