《建筑结构荷载设计规范》和《高层混凝土结构设计规范》新规范对风荷载做了修订,而风荷载计算是每年必考,现将相关内容小结如下:
《高混规》 :4.2.2 基本风压应按照现行国家标准《建筑结构荷载设计规范》GB50009的规定采用。对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计值按基本风压的1.1倍采用。
注:一般情况下,对于房屋高度大于60m的高层建筑,承载力设计时风荷载计算可按基本风压的1.1倍采用。
《荷规》 :8.1.2 基本风压应采用本规范规定的方法确定的50年重现期的风压,但不得小于0.3KN/m^2。对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压的取值应适当提高,并应符合有关结构设计规范的规定。
以上内容是大家都比较熟悉的内容,但是对于建筑结构设计年限发生改变的情况,基本风压的取值就会有不同的理解,以下几个例子来说明一下:
1.结构设计年限50年,建筑高度H<60m,基本风压取值。
2.结构设计年限50年,建筑高度H>60m,基本风压取值。
3.结构设计年限100年,建筑高度H<60m,基本风压取值。
4.结构设计年限100年,建筑高度H>60m,基本风压取值。
之所以在这个地方有疑问是4.2.2条文说明中由以下叙述:“对风荷载比较敏感的高层建筑结构,风荷载计算时不再强调按100年重现期的风压值采用,而直接按基本风压值增大10%采用。”这样在结构设计年限为100年时,建筑高度H<60m时,会认为结构对风荷载不敏感,按照50年重现期基本风压取值。结构设计年限为100年时,建筑高度H>60m时,按照50年重现期基本风压×1.1取值。这样的话只能正好掉到坑里。
《高混规》5.6.1-5.6.4条文说明中指出:结构设计使用年限为100年时,本公式(5.6.1)中参与组合的风荷载效应应按现行国家标准《荷规》规定的100年重现期的风压值计算,当高层建筑对风荷载比较敏感时,风荷载效应计算尚应符合本规程第4.2.2条的规定(即乘以1.1) 。
以上取值为承载力极限状态,设计年限为100年的建筑(无论是否对风荷载敏感)正常使用极限状态(如位移计算),一般可采用100年重现期的风压值或根据具体情况研究确定[1]。
对于维护结构风荷载计算《荷规》在8.1.2条文说明:“对于此类结构物(对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构)中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压。”这句话可以理解为:
(1)设计使用年限为50年的结构的围护结构风荷载计算取ω 0,50,100年的取ω 0,100,(不乘系数1.1)。
(2)所有围护结构的风荷载都取50年重现期基本风压(不乘系数1.1)。
设计使用年限为50年的结构的围护结构风荷载计算取ω 0,50(不乘系数1.1),已经是铁板钉钉的事情。关于设计使用年限为100年的结构其维护结构取值是取ω 0,50还是ω 0,100 ,施岚青的资料[2]中采用了ω 0,50。不过比较有意思的是真题5.6.26 设计年限100年,H=100m,计算100m处围护结构风荷载标准值采用了ω 0,100 ,在随后的5.6.27、5.6.28中设计年限100年,H>60m均取了ω 0,50。个人认为施老头在例5.6.26中手滑了。
[1] 高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析 朱炳寅 2013
[2] 注册结构工程师专业考试专题精讲 荷载、内力分析及桥梁结构 施岚青 2013
以上为复习小结如有错误疏漏之处敬请指正
鲜花鸡蛋
小云 在2013-5-28 19:27 送朵鲜花 并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
bluelover 在2013-5-28 13:41 送朵鲜花 并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
admin 在2013-5-24 14:06 送朵鲜花 并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
|
|