海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 650|回复: 4

高规表6.4.2注5的疑惑

[复制链接]

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-7-29 20:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


高规表6.4.2注5疑惑
请问最后一句话 但箍筋的配箍特征值仍可按轴压比增加0.10的要求确定?怎么理解?




回复

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-7-29 20:28:01 | 显示全部楼层


是指轴压比增加0.15后算箍筋的配箍特征值是按轴压比增加0.15查表



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-7-29 20:28:01 | 显示全部楼层


前面增加0.15是轴压比限值,后面是实际轴压比,难道在轴压比增加了0.15的同时,查配箍特征值时也应该将实际轴压比增加0.1再进行查表吗?



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-7-29 20:28:02 | 显示全部楼层


我理解应该是配箍特征值可按小的轴压比查表,不是按轴压比增加0.15后的值查表



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-7-29 20:28:02 | 显示全部楼层


我的理解是这种情况,轴压比限值要增加0.15,只有计算配箍特征值的时候,轴压比限值按增加0.1来确定。



回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 08:59 , Processed in 0.023702 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表