1.地基处理技术规范9.2.5条fsk,是指处理后桩间土的承载力,如果基础下面有好几层土,如何取值?如下图中桩承台下面有粉质粘土,粉土请问fak如何取?
2.基础规范附录K有附加应力系数和平均附加应力系数,请教分别用于什么情况。
谢谢指导!



jichu.jpg (35.75 KB, 下载次数: 4)











回复

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-7-29 20:29:33 | 显示全部楼层


1.取与基础接触的那一层的fak,而且注意此时不要深度修正。
2.用到附加应力的就是软弱下卧层验算和沉降计算,软弱下卧层验算有自己的公式,所以附加应力一般只用来计算沉降。沉降计算只用平均附加应力系数,所以附加应力系数没有用,不用看。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-7-29 20:29:34 | 显示全部楼层


非常感谢bluelover 老师的回复,结合您的的回复我这样理解对不对:处理规范的公式9.2.5式中mRa/Ap是桩的承载力部分,而β(1-m)fak是承台的贡献,所以要用承台下面土层的fak?



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-7-29 20:29:34 | 显示全部楼层



风花树 发表于 2013-7-11 00:17
非常感谢bluelover 老师的回复,结合您的的回复我这样理解对不对:处理规范的公式9.2.5式中mRa/Ap是桩的承载 ...
不对,地基处理就是处理地基,并不是桩基础,这是个概念性错误。