发表于 2014-7-29 20:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式


墙段中部基本均匀设GZ,间距不大于4M时,可计入墙段中部GZ对墙体受剪承载力的提高作用。假设一段墙体有4跟GZ,间距分别是4.5m,3.5m,4.5m,这种情况是否考虑中部GZ的提高作用?




回复

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-7-29 20:30:53 | 显示全部楼层


此条说的的很清楚,不大于4m考虑构造柱对受剪承载力的提高(中部设置,不小于240x240),那么4.5肯定不考虑,3.5考虑。
你可以看看,10.2.2条条文说明,也可以看抗规7.2.7条条文说明。主要是弱框架对墙体有一定约束作用,如果间距过大约束很弱,所以就不考虑对受剪的提高。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-7-29 20:30:53 | 显示全部楼层



wwhsosdfmry 发表于 2013-4-8 07:15
此条说的的很清楚,不大于4m考虑构造柱对受剪承载力的提高(中部设置,不小于240x240),那么4.5肯定不考虑 ...
我还是有点迷糊。我简洁点说,就是墙体中部有一个GZ2,墙体左端GZ1,墙体右端GZ3,GZ1~GZ2间距4.5m,GZ2~GZ3间距3.5,这种情况左部分墙体约束作用弱,右部分墙体满足规范要求,综合起来讲是否考虑GZ2给整段墙带来的约束作用?



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-7-29 20:30:53 | 显示全部楼层



jevous0218 发表于 2013-4-8 09:42
我还是有点迷糊。我简洁点说,就是墙体中部有一个GZ2,墙体左端GZ1,墙体右端GZ3,GZ1~GZ2间距4.5m,GZ2~GZ ...
这种情况不考虑构造柱的有利作用!这有什么迷糊,只要有一边不满足就不能考虑。
如果间距小于4m,考虑的话,中间构造柱的个数多少有一个中部构造柱参与工作系数,居中设置1个取0.3,多余一根取0.4!



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-7-29 20:30:53 | 显示全部楼层


列位 讨论得有点深了 考试在考核这块的时候其实我也纠结过
毕竟抗规和砌体在规定上有差别 不同的书上对于这块也都是各个老师的理解
没统一的认识 我建议不要过于太深地去扣