砌体规范局部受压的再讨论

[复制链接]

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-7-29 20:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式


按公式(5.2.4-1)计算右边的“f”时需要折减这大家都同意,可是如果局部受压面积Al=0.15平米,整个受压窗间墙0.28平米,这个时候 ”f“应该按0.85折减呢,还是按0.98折减呢?抑或按0.85X0.98折减呢?等大家讨论




回复

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-7-29 20:31:42 | 显示全部楼层


按墙体面积折减,局部受压所谓的面积不折减其实是说墙体面积一般都满足0.3或0.2的要求了,所以不折减,当墙体面积小于0.3或0.2时,还是要按小面积折减的。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-7-29 20:31:42 | 显示全部楼层



哈哈鱼79 发表于 2013-5-17 08:41
按墙体面积折减,局部受压所谓的面积不折减其实是说墙体面积一般都满足0.3或0.2的要求了,所以不折减,当墙 ...
我也认同这种说法
其实这个折减从原理上去理解会更好理解一点
就是不均匀受压了所以才要考虑折减



回复 支持 反对