《砌规》7.3.9 条注释里面的单层墙梁 和多层墙梁  什么是单层墙梁 什么是多层墙梁 这个解释哪里有,可否图示一下

3《砌规》8.1.2条网状配筋的承载力计算的φn 在查表时候 对应参数高厚比β=γ H/h 这个调整系数γ 怎么取呢?在表5.1.2里面没有网状配筋这个项目 同样的对组合砖砌体计算强度的时候的调整系数γ 怎么样取呢?在表5.1.2里面也没有说

4.《砌体》新规范的抗震部分10.2节取消了网状配筋的抗剪计算公式 不知道理何在 ???但是在10.1.5条的表格却给出了组合砖墙抗震调整系数0.9 如何应用呢                       而且在《抗震》规范还是有网状配筋的抗剪的计算公式的(抗规7.2.9条)
到底是怎么回事呢?

5.配筋砌块砌体的抗震墙的受剪承载力计算的时候的有效截面高度h0 一般怎么样取的?




回复

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-7-29 20:32:37 | 显示全部楼层


1、这个就算多层墙梁了:




2、调整系数γ 同表5.1.2,配筋的影响反映在D.0.2表中了,不在γ中体现。γ是对不同砌体材料的修正,对不于不砂浆,以及配筋影响不进行修正。

3、坐等高手解释@哈哈鱼79 @wwhsosdfmry @bluelover @兰题解 30天

4、这个地方的有效截面高度h0和剪力墙及连梁的算法是一样的,h0=h-as