《砌体规范》D.0.2条中的疑问

[复制链接]

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-7-29 20:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式


如图中画出来的部分,这个高厚比是经过规范5.1.2条修正后的高厚比还是6.1.1条中那个原生态的高厚比,求解惑。
@wwhsosdfmry @admin



000003.jpg (35.9 KB, 下载次数: 0)











回复

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-7-29 20:33:15 | 显示全部楼层


经过规范5.1.2条修正后的高厚比是因为做承载力试验时是按照烧结普通砖,烧结多孔砖做试验,所以求承载力要对其他材料的砖进行修正。
还是6.1.1条中那个原生态的高厚比,构件稳定计算,与材料没有关系。
所以这里我认为是求承载力所以和材料是有关系的,所以这里用5.1.2修正的高厚比。