木规范5.1.2中γ0

[复制链接]

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-7-29 20:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式


木规范5.1.2中,不是五十年的到底需不需要乘γ0?好迷糊?各位大师理解都不一样啊




回复

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-7-29 20:34:18 | 显示全部楼层


有同感,各种解题上都没有乘γo,按理说应该按《木结构规范》4.1.6条,在荷载效应的设计值一边乘以这个系数。@admin



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-7-29 20:34:18 | 显示全部楼层


需要*的,这个应当没有争议吧



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-7-29 20:34:18 | 显示全部楼层


那岂不是重复考虑了,因为强度已经考虑了不是五十年时候的调整系数了啊!实战训练14第42题!但张书基本上都没有再考虑γ0



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-7-29 20:34:18 | 显示全部楼层


我感觉这地方还是应该乘以γ0



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-7-29 20:34:19 | 显示全部楼层


我看到的题里面大部分时间都没乘



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-7-29 20:34:19 | 显示全部楼层




Justxy 发表于 2013-8-23 08:35
那岂不是重复考虑了,因为强度已经考虑了不是五十年时候的调整系数了啊!实战训练14第42题!但张书基本上都 ...

《木结构规范》确实是这么规定的,所以解题时只能按规范走,我之前就发现有此问题,其它规范不存在此问题



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-7-29 20:34:19 | 显示全部楼层


应该是需要乘,这个和强度调整系数不是一回事,咱们看的一般参考书就按50的,所以都没有考虑,不信你找一道100年的,都乘了,莫纠结!