液化土的判别和有关液化措施及液化指数IlE小结
牛八★浙江492838570 2012.3.6
1、液化土的判别步骤
第一步:按抗规4.3.1条和4.3.2条,明确液化判别范围
表1 对饱和砂土和饱和粉土(不含黄土)的液化判别要求
本地区抗震设防烈度
情况
液化的处理要求
6度
一般情况
可不进行判别和处理
对液化沉陷敏感的乙类建筑
可按7度的要求进行判别和处理
甲类建筑
需专门研究
7度8度9度
甲类建筑
需专门研究
乙类建筑
可按本地区抗震设防烈度的要求进行判别和处理
丙、丁类建筑
按抗规4.3.2条要求进行液化判别
第二步:按抗规4.3.3条,符合4.3.3条的1、2、3款之一的可以初判不液化,否则不能排除液化,需要进一步判定。
第三步:按抗规4.3.4条,根据饱和土标准贯入锤击数N(未经杆长修正)和标准贯入锤击数临界值Ncr的大小关系进行判别:
N≤Ncr时判为液化土
N>Ncr时为不液化。
(注意:一般情况采用标准贯入试验判别地面下深度为20m,特殊情况符合4.2.1条规定可不进行地基和基础抗震验算的建筑,判别深度为15m)
2、有关液化指数IlE的计算
第一步:按抗规4.3.5条,计算液化指数IlE,根据IlE按表4.3.5判定液化等级:轻微、中等、严重
第二步:按抗规4.3.6条,根据液化等级(轻微、中等、严重)和建筑抗震设防类别(甲、乙、丙、丁类)按表4.3.6选抗液化措施
(注意:4.3.6条不适用于液化土层坡度大于10度和液化土层严重不均匀的情况)
第三步:具体的抗液化措施:4.3.7条,4.3.8条,4.3.9条
特别注意:4.3.8条第1款中“大面积筏基、箱基的中心区域,处理后的液化指数可比上述规定降低1”及条文说明可以“适当放宽的原则”,“降低1”放宽应该是5 1=6。(朱炳寅已经邮箱答复我,他的书《建筑抗震设计规范》应用与分析p150页图4.3.8-1中5-1=4是勘误)
|
|