发表于 2014-7-29 20:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式


在计算剪力墙底部加强部位的弯矩时,弯矩需要调整吗?规范上我只看到了调整加强部位以上的弯矩?




回复

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-7-29 20:58:15 | 显示全部楼层


看6.2.7条条文说明:
6.2.7 对一级抗震墙规定调整截面的组合弯矩设计值,目的是通过配筋方式迫使塑性铰区位于墙肢的底部加强部位。89规范要求底部加强部位的组合弯设计值均按墙底截面的设计值采用,以上一般部位的组合弯矩设计值按线性变化,对于较高的房屋,会导致与加强部位相邻一般部位的弯矩取值过大。2001规范改为:底部加强部位的弯矩设计值均取墙底部截面的组合弯矩设计值,底部加强部位以上,均采用各墙肢截面的组合弯矩设计值乘以增大系数,但增大后与加强部位紧邻一般部位的弯矩有可能小于相邻加强部位的组合弯矩。本次修订,改为仅加强部位以上乘以增大系数。主要有两个目的:一是使墙肢的塑性铰在底部加强部位的范围内得到发展,不是将塑性铰集中在底层,甚至集中在底截面以上不大的范围内,从而减轻墙肢底截面附近的破坏程度,使墙肢有较大的塑性变形能力;二是避免底部加强部位紧邻的上层墙肢屈服而底部加强部位不屈服。
当抗震墙的墙肢在多遇地震下出现小偏心受拉时,在设防地震、罕遇地震下的抗震能力可能大大丧失;而且,即使多遇地震下为偏压的墙肢而设防地震下转为偏拉,则其抗震能力有实质性的改变,也需要采取相应的加强措施。
双肢抗震墙的某个墙肢为偏心受拉时,一旦出现全截面受拉开裂,则其刚度退化严重,大部分地震作用将转移到受压墙肢,因此,受压肢需适当增大弯矩和剪力设计值以提高承载能力。注意到地震是往复的作用,实际上双肢墙的两个墙肢,都可能要按增大后的内力配筋。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
 楼主| 发表于 2014-7-29 20:58:15 | 显示全部楼层



admin 发表于 2013-7-22 12:29
看6.2.7条条文说明:
6.2.7 对一级抗震墙规定调整截面的组合弯矩设计值,目的是通过配筋方式迫使塑性铰区 ...
也就是底部加强部位不予调整,是吧?



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-7-29 20:58:15 | 显示全部楼层



carlhehai 发表于 2013-7-22 06:39
也就是底部加强部位不予调整,是吧?
是的



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-7-29 20:58:16 | 显示全部楼层


但是这个地方不绝对,《髙规》10.2.18条以及3.10.5条,分别指出部分框支剪力墙中的特一、一、二、三级落地剪力墙底部加强部位和一般结构特一级剪力墙、筒体墙需要乘以加强系数。这两个地方需要注意。
而且注意一点,部分框支剪力墙结构中特一级的落地剪力墙按10.2.18条调整了就不要再乘以3.10.5条中的1.1了,因为这个1.1是对于一般结构而言的。