【问题1】混规8.3.2条第4款“对有抗震设计要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正”,请问这句话中“此项修正”是仅仅指第4款的内容,还是8.3.2条下全部5款所涉及的内容?
【问题2】8.3.2条第5款“保护层厚度为3d时修正系数可取0.8,保护层厚度为5d时修正系数可取0.7,中间按内插取值”。条文解释8.3.2最后一段“当保护层厚度大于锚固钢筋直径的3倍时,可乘以修正系数0.80;保护层厚度大于锚固钢筋直径的5倍时,可乘以修正系数0.70,中间情况插值”。请问当保护层小于3d时,是不是应取1.0?也就是说不进行修正。或者是“≤3d时”都取0.8?
【问题3】我认为【问题2】中第5款条文与条文解释有两处不严密,如下:
(1)根据条文当保护层厚度“等于”3d时,可取0.8;但根据条文解释,只有当保护层厚度“大于”3d时,才可取0.8。那么当保护层厚度“=3d”时,究竟应取何值?0.8或者1.0或者其它值?
(2)当保护层厚度介于3d~5d之间时,既可以按大于3d取0.8,又可以按内插取值,那么究竟取何值?由设计人员自行确定吗?




回复

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-7-29 20:59:38 | 显示全部楼层


[问题1]根据条文说明交代 “此项修正”是仅仅指8.3.2-4的内容。
<3d,取1.0
≥3d,可取0.8 可参考11G101-1



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-7-29 20:59:38 | 显示全部楼层


【问题1】“此项修正”是仅仅指第4款的内容。
【问题2】8.3.2条第5款“保护层厚度为3d时修正系数可取0.8,保护层厚度为5d时修正系数可取0.7,中间按内插取值”。条文解释8.3.2最后一段“当保护层厚度大于锚固钢筋直径的3倍时,可乘以修正系数0.80;保护层厚度大于锚固钢筋直径的5倍时,可乘以修正系数0.70,中间情况插值”。请问当保护层小于3d时,是不是应取1.0,就是说不进行修正。或者是“>=3d时”可取0.8也可插值。
【问题3】我认为【问题2】中第5款条文与条文解释有两处不严密,如下:
(1)根据条文当保护层厚度“等于”3d时,可取0.8;但根据条文解释,只有当保护层厚度“大于”3d时,才可取0.8。那么当保护层厚度“=3d”时,究竟应取何值?我个人认为0.8以正文为主。
(2)当保护层厚度介于3d~5d之间时,既可以按大于3d取0.8(保守),但是一般按照正文取插值,条文低于正文。