在《抗规》6.2.2中






要求一级框架结构增大系数1.7倍。但是在《高混规》6.2.1,以及《混规》对应的章节里面。根本没有一级取1.7的系数。
并且仅仅要求一级框架结构以及9度一级框架满足



是不是可以理解为《抗规》中的1.7倍的增大系数并没有实际意义?







回复

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-7-29 20:59:43 | 显示全部楼层


你理解的很对,《抗规》中的1.7倍的增大系数并没有实际意义。因为一级框架结构就不用框架柱端弯矩增大系数了。直接用公式6.2.2-2就完了