海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 896|回复: 4

高规中薄弱层相关疑问

[复制链接]

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-8-4 20:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


高规5.5.3薄弱部位说屈服强度系数均匀的结构可取底层为薄弱层,那么这一层也该按3.5.8中的增大1.25吗?




回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-8-4 20:00:03 | 显示全部楼层


不一定,两个薄弱层概念不一样。3.5.8中薄弱层指不满足3.5.2、3.5.3、3.5.4的楼层。5.5.3是指需验算弹塑性变形的楼层。两者没有联系,可能单独成立,如高度大于150m的规则结构的底层需验算弹塑性变形验算,但是不需1.25. 不知道我的理解对不对



鲜花鸡蛋


bluelover  在2013-8-28 21:58  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-8-4 20:00:03 | 显示全部楼层


请问高度150出处在哪?????谢谢啦!!!!



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-8-4 20:00:04 | 显示全部楼层



Justxy 发表于 2013-8-28 21:48
请问高度150出处在哪?????谢谢啦!!!!
    抗规5.5.2条哪些结构需验算弹塑性变形的要求



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-8-4 20:00:04 | 显示全部楼层


哦哦!!谢啦!!!!!!看到啦



回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 00:39 , Processed in 0.028083 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表