海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 963|回复: 3

轻型钢结构住宅(廉价房)

[复制链接]

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-8-4 20:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

轻型钢结构住宅(廉价房)









回复

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-8-4 20:07:39 | 显示全部楼层


网上找到的一个柱下两桩承台计算书








   


回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-8-4 20:07:39 | 显示全部楼层









回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-8-4 20:07:39 | 显示全部楼层



两桩承台计算一、示意图:





二、基本资料:
              承台类型:二桩承台                         承台计算方式:验算承台尺寸
       1.依据规范:
              《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)
              《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)
       2.几何参数:
              承台边缘至桩中心距: C = 400 mm
              桩列间距: A = 1800 mm
              承台根部高度: H = 800 mm                             承台端部高度: h = 800 mm
              纵筋合力点到底边的距离: as = 140 mm           平均埋深: hm = 1.80 m
              矩形柱宽: Bc = 800 mm                                  矩形柱高: Hc = 400 mm
              圆桩直径: Ds = 400 mm                                  换算后桩截面:Ls = 320mm
       3.荷载设计值:(作用在承台顶部)
              竖向荷载: F = 492.00 kN
              绕Y轴弯矩: My = 375.00 kN·m
              X向剪力: Vx = 92.00 kN
       4.材料信息:
              混凝土强度等级: C30
              fc= 14.30 N/mm2                                             ft= 1.43 N/mm2
              钢筋强度等级: HRB335                                   fy= 300.00 N/mm2
三、计算过程:
       1.作用在承台底部的弯矩
              绕Y轴弯矩: M0y = My+Vx·H = 375.00+92.00×0.80 =448.60kN·m
       2.基桩净反力设计值:
              计算公式:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)
              Ni= F/n±M0x·yi/∑yj2±M0y·xi/∑xj2                                                        (8.5.3-2)
              N1= F/n+M0y·x1/∑xj2
                      = 492.00/2+448.60×(-0.90)/1.62= -3.22 kN
              N2= F/n+M0y·x2/∑xj2
                      = 492.00/2+448.60×0.90/1.62 =495.22 kN
       3.承台受柱冲切验算:
              计算公式:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)
              Fl≤ 2[β0x·(bc+a0y)+β0y·(hc+a0x)]·βhp·ft·h0                                    (8.5.17-1)
              自柱边到最近桩边的水平距离:a0 = 0.34 m
              最不利一侧冲切面计算长度:bm = 0.80 m
              作用于最不利冲切面以外冲切力设计值: Fl =495.22 kN
              承台有效高度:h0 = H-as = 0.80-0.14 = 0.66 m
              冲跨比:λ0 = a0/h0 = 0.34/0.66 = 0.52
              冲切系数:β0 = 0.84/(λ0+0.2) = 0.84/(0.52+0.2) = 1.17
               β0·bm·βhp·ft·h0
               = 1.17×0.80×1.00×1430.00×0.66
               = 886.85 kN > Fl = 495.22 kN, 满足要求。
       4.承台受剪验算:
              计算公式:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)
              Fl≤ βhs·β·ft·b0·h0                                                                      (8.5.18-1)
              (1)垂直X方向截面的抗剪计算
              X方向上自柱边到计算一排桩的桩边的水平距离:a0 =0.34 m
              计算截面处承台宽度:              b = 2·C = 0.80 m
              斜截面上最大剪力设计值:Vl = 495.22kN
              计算截面的剪跨比:λ= a0/h0= 0.34/0.66 = 0.52
              剪切系数:
              β = 1.75/(λ+1.0) = 1.75/(0.52+1.0) = 1.16
              承台计算截面的计算宽度:be = b = 0.80 m
                 βhs·β·ft·be·h0
               = 1.00×1.16×1430.00×0.80×0.66
               = 872.07 kN > Vl = 495.22 kN, 满足要求。
       5.承台受弯计算:
              计算公式:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)
              My= ∑Ni·xi                                                                            (8.5.16-2)
              (1) 垂直X轴方向计算截面处弯矩计算:
              My= ∑Ni·xi = 247.61 kN·m
              相对受压区高度:ζ= 0.050988               配筋率:ρ= 0.002430
              X向钢筋: Asx = 1283.28 mm2
       6.承台受压验算:
              计算公式:《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)
              Fl≤ 1.35βc·βl·fc·Aln                                                             (7.8.1-1)
              局部荷载设计值:Fl = Fc= 492.00 kN
              混凝土局部受压面积:Al = Bc·Hc= 0.80×0.40 = 0.32m2
              混凝土局部受压计算面积:Ab = 1.28 m2
              混凝土受压时强度提高系数:βl = sq.(Ab/Al) = sq.(1.28/0.32) = 2.00
              1.35βc·βl·fc·Al
               = 1.35×1.00×2.00×14300.00×0.32
               = 12355.20 kN > Fl = 492.00 kN, 满足要求。
四、计算结果:
       1.X方向钢筋选筋结果
              计算面积As:  1283.28 mm2
              采用方案:6D20
              实配面积:1884.96mm2




大家好才是真的好