地下室顶板活荷载5.0

[复制链接]

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-8-4 20:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式


地下室顶板
计算模型的时候有个活荷载5.0
各位大神
记的不记得在哪个规范上规定了




回复

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-8-4 20:07:55 | 显示全部楼层



地下室顶板须考虑施工荷载,宜控制在5KN/M2以内。——深圳设计总院及全国结构技术措施;
一般民用建筑的非人防地下室顶板(±0.00米)的活荷载宜4KN/M2。——北京市院。
计算地下室外墙时室外地面活荷载可取5KN/M2,供参考。