一层层高2.5米,框架柱忘记加一枝箍,问题大不?

[复制链接]

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 16:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前从来没碰到的问题,5层框架结构,最大房间为4.5X3.6,刚刚弄了一层的柱子,一层层高2.5米,框架柱忘记加一枝箍,问题大不?
如何补救?望高手解答。
如下图:



回复

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-9-5 16:00:33 | 显示全部楼层
复核计算若没问题时在二层植筋吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-9-5 16:00:33 | 显示全部楼层
钢筋工序完成后,应进行三检。发现问题及时处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-9-5 16:00:33 | 显示全部楼层
能补上就补上
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-9-5 16:00:34 | 显示全部楼层
1.看你的图 箍筋 只是2X3  没有地方在加箍筋

2.不知道你的实际情况,简单说说,不一定箍筋加满,看你的箍筋直径大小和间距,计算能满足 即使是双肢箍也可以的

3.如果施工完了,确实是少加了 剪切强度不满足,那只能做加固处理,原有柱子不变,把柱子加强,详细见柱子加固

4.需要看你的计算结果,我才能确定,如果按照你的图,8的箍筋 间距100全场加密, 一般都没问题,结构是个韧性的东西,但如果计算不过 而且 你整图都少加 还施工完了,只能加固

5.如果只是局部,没问题,柱子(主要)承受轴力(不包括斜屋面)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-9-5 16:00:34 | 显示全部楼层
那得看看轴压比是多少,轴压比不大,无所谓,如果轴压比很大,肢矩超了,配箍率又不够,建议外包碳纤维。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-9-5 16:00:34 | 显示全部楼层
那得看看轴压比是多少,轴压比不大,无所谓,如果轴压比很大,肢矩超了,配箍率又不够,建议外包碳纤维。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 03:48 , Processed in 0.031506 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表