楼面开裂是什么原因?

[复制链接]

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-9-5 16:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.7m跨度的连续梁,支座分别是600×600,700×700框架柱,梁高650mm。现浇板短跨2.9m,长跨8.7m,板厚100,板筋HRB400Φ8@200,板支座负筋HRB400Φ8@200,C30商品砼泵车浇筑。自认为施工应该符合设计及规范要求,但是现在发现在第一跨梁楼面沿梁两侧顺跨度方向出现2道裂缝,裂缝未扩展至柱边,板底无裂缝,几层都一样,连续梁其他跨都没发现,并且本楼中有大量8.7m跨度梁,其余均未出现这种情况。
请问各位大大,这会是什么原因造成的?
回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-9-5 16:05:40 | 显示全部楼层
我感觉像温度裂缝。在混凝土的施工中当温差变化较大时,会导致混凝土表面温度急剧下降,而产生收缩,表面收缩的混凝土受内部混凝土的约束,将产生很大的拉应力而产生裂缝,这种裂缝通常只在混凝土表面较浅的范围内产生。温度裂缝的走向通常无一定规律,梁板类长度尺寸较大的结构,裂缝多平行于短边;深入和贯穿性的温度裂缝一般与短边方向平行或接近平行,裂缝沿着长边分段出现,中间较密。裂缝宽度大小不一。不知你的情况是不是如此。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-9-5 16:05:40 | 显示全部楼层
按说应该是没有养护好吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-9-5 16:05:40 | 显示全部楼层
当初!施工材料我份量!以及在施工上是否规范和定期保养
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-9-5 16:05:41 | 显示全部楼层
首先看看取样的混凝土试验强度是否合格。一般来说商品砼的质量是有保证的,但是也可能存在运输距离远造成的混凝土离析等问题。还有就是施工时是否充分振捣。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-9-5 16:05:41 | 显示全部楼层
和混凝土配比有一定的关系。用cf-2000水泥基渗透结晶型表面处理一层就能解决此类问题。