发表于 2014-9-5 16:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我知道下面的大柱门不用留垛,上面这个们边是加气块墙,墙端出了个10的头,是砌墙砌出来的,还是要留门垛,这个门垛怎样留。主要是钢筋。


回复

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-9-5 16:12:12 | 显示全部楼层
植筋后浇筑混凝土就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-9-5 16:12:12 | 显示全部楼层
这里一般不考虑留门垛,门垛一般是留在主体结构的柱子或者剪力墙边缘的一小墙垛处。你这是后砌封墙中的拐角,一般是考虑布置构造柱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-9-5 16:12:12 | 显示全部楼层
短的那个可以和结构一次浇筑或者二次植筋关模浇筑砼。长的那个做砌体,门跺植筋做构造柱二次浇筑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-9-5 16:12:13 | 显示全部楼层
可以将门口向东移的。留120的墙垛即可,这样的宽度可以在门后设个挂衣板:800*2000。材质同门套口,很实用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-9-5 16:12:13 | 显示全部楼层
看看设计说明,设计说明没有的话自己找找图集,小于多少的门垛、窗间墙要采用素混凝土浇筑的,多少到多少间的门垛要加钢筋浇筑的,都有的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-9-5 16:12:15 | 显示全部楼层
呵呵,这样的问题我已经遇到过几个项目了。谈谈我个人的施工方法:
  首先可以肯定的是设计方是毫无施工经验的笔杆族、抄图族,想象族!因为有经验的设计师是会在图纸总说明中注明一条“小于130的门边垛随构造柱一并浇筑。”。没有经验的设计人员只考虑到了填充墙的容重、厚度以及门(M-5)的位置,却未曾考虑门边垛的施工难度。具体施工难度如下:1、100mm的加气块独立垛砌筑时无法咬茬,独立垛整体稳定性较差。2、若勉强砌筑到门洞位置,门上的预制过梁在门边垛处担承点是相当不稳固的,容易造成倒塌事故。除非改为现浇过梁。
    最好的办法当然就是:以书面形式阐述清楚施工中存在的难度,建议设计方将小于130的(120、100、60)门边垛随构造柱一并浇筑。这样一来,既简便了施工,又不会亏损该处的混凝土成本。
回复 支持 反对