这位置UPVC排水管需要支架?

[复制链接]

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-9-5 16:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位上图中的施工照片有没有问题?
UPVC排水管接入铸铁管悬空段是否有必要加支架或者吊架?
如果必须加,哪个规范和图籍有明确说明呢?
谢谢!




回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-9-5 16:17:04 | 显示全部楼层
应该加吊架,这样可避免UPVC排水管的荷载加在铸铁管上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-9-5 16:17:04 | 显示全部楼层
你可参考05R417-1室内管道支吊架(室内、车间、动力管道)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-9-5 16:17:04 | 显示全部楼层
靠近接头的位置都应该安装支架。DN50的排水管应设置吊架。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-9-5 16:17:04 | 显示全部楼层
1、肯定要加支架,这个位置是管道重量最集中的地方,也是水流冲击最大的地方,这样的位置必须加支架,以抵消管道重量和水流冲击对管道的破坏。
2、可参考民用建筑设计措施2009版(给排水部分)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-9-5 16:17:04 | 显示全部楼层
另外,根据规范要求,立管底部架空时,必须采取固定措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-9-5 16:17:05 | 显示全部楼层
 必须要架支架,这样可避免UPVC排水管的荷载加在铸铁管上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-9-5 16:17:09 | 显示全部楼层
支架、 吊架都可以