桩筏基础下的CFG桩复合地基偏位,最好的处理方法?

[复制链接]

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-9-5 16:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一工程筏板基础下满堂布CFG桩,其中有2棵桩偏位30CM,是否需要处理?

2、重新补桩已不具备上桩机的条件,即使补桩,间距也不够,

3、在筏板上处理可否?

4、请教!

回复

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-9-5 16:23:41 | 显示全部楼层
     主要看是否满足承载力,我以前遇到过类似情况,一般都是设计同意土建单位直接做起筏板基础就行了,只要木有偏到筏板外面....
     复合地基施工,长螺旋桩机施工过程中最有可能出现偏位...
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-9-5 16:23:41 | 显示全部楼层
和设计沟通,让设计提出可行的,科学的,安全的方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-9-5 16:23:41 | 显示全部楼层
与设计人进行沟通,一般是加大伐片基础承台部分,包络偏移桩的方法(包括加强筋及混凝土体量)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-9-5 16:23:42 | 显示全部楼层
一般为加大该处基础梁宽度,使桩包在地梁中,并且加大基础梁配筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-9-5 16:23:42 | 显示全部楼层
和设计沟通,让设计提供解决办法。可能只能加大承台了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-9-5 16:23:42 | 显示全部楼层
这首先写质量事故报告.由设计岀变更措施.一般为加大加深桩承台吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-9-5 16:23:43 | 显示全部楼层
一般情况就是加大承台。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-9-5 16:23:43 | 显示全部楼层
针对上述桩位移300毫米的情况,一般处理采用级配砂石褥垫层的办法,但是必须和设计沟通好,由设计部门认可的方案才可进行施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-9-5 16:23:44 | 显示全部楼层
工作失误得付出代价,加大承台,需要投入,不过代价相对合理!毕竟安全是第一位的!