海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 683|回复: 5

大面积混凝土地面缝的设置

[复制链接]

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-9-5 16:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一个工程,为工业用厂房,一层地面为44X14.5的大面积C20素混地面,无垫层,设计图纸未提出做伸缩缝等保证面的不开裂,请问,这个用什么方式好一点,是否应该要求设计出通知。(主要考虑施工方便成本低的方案)
回复

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-9-5 16:30:04 | 显示全部楼层
44x14.5面积其实不算大,可以从14.5方向分两块浇筑(7米一条),中间留施工缝,然后44米长方向每隔6米用切割机切伸缩缝。

也可以长方向,间距12米留一施工缝,然后每12x14.5面积中间用切割机切十字伸缩缝。

还是要设计出个说明,作为结算依据。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-9-5 16:30:05 | 显示全部楼层
这个 不算啥大体积,厚度不大的话就一次性浇筑就行,注意浇筑的持续性,否则得考虑施工缝的留置,并且养护得跟上。如果是厚度达的话按分层浇筑 就成
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-9-5 16:30:06 | 显示全部楼层
如果混凝土的厚度不超过30cm,完全可以不留伸缩缝。如果不能连续浇筑,就得留施工缝,事先要考虑到。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-9-5 16:30:07 | 显示全部楼层
不管是地面还是楼面要控制砼的入模温度,振捣一次,二次振捣对砼时间控制以及砼二次抹面时间,还有楼面上人砼强度的控制
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-9-5 16:30:07 | 显示全部楼层
第一个回答的,就比较标准,再加上一些分割时的细部处理措施,比如分隔缝处的处理,就OK了。
回复 支持 反对

使用道具 举报