中间柱子,中间楼层,柱子变截面
回复

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-9-5 16:31:35 | 显示全部楼层
    从理论上讲,补救措施:变截面时上面柱子钢筋插入下面柱截面中,保证钢筋锚固长度就可以了,类似于柱筋搭接绑扎,但事实上就本例而言,节点钢筋密度太大,已无法保证节点砼的质量,易形成线性破坏。

    楼主通过图例情况,想寻找一条捷径的方法,可能性几乎没有,业主、监理没有一个会拍胸部说行的,设计人敢说行的可能也很小;应拆除梁筋,通过错开切断柱筋,焊接处理,应是唯一的办法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-9-5 16:31:35 | 显示全部楼层
似乎在11G101-3中有一种类似做法,但那个是基础独立柱的,和你这个又不太相符;感觉锚固倍数不够,你还是问下设计吧。看你的图片,钢筋这样密,上层柱的插筋怎么生根都是个问题。找设计吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-9-5 16:31:35 | 显示全部楼层
不能全部截断,要分两次搭接处理。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-9-5 16:31:36 | 显示全部楼层
需要搭接,满足搭接长度即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-9-5 16:31:36 | 显示全部楼层
按照插柱规范进行配足够搭接长度来插筋。
看图片,本柱应该为变截面的柱,这样做法下层柱应该应该要加弯钩。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-9-5 16:31:36 | 显示全部楼层
柱下部纵筋锚固问题,加锚头

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-9-5 16:31:36 | 显示全部楼层
在11G101-1第60页中,柱变截面纵向钢筋构造节点中,有做法。上面的柱子变截面,钢筋重新插筋,锚固长度达到1.2LAE。只能这样补救了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-9-5 16:31:36 | 显示全部楼层
梁下面的柱子砼如果没有浇注。我建议;1,把搭接区向下移躲开梁截面区,(柱截面保持原尺寸)按柱筋的数量的二分之一搭接规范截断,40倍D搭接。2,如果截面变小,根据第一条的做法,按40倍D的1.25倍插接即可。3.施工之前最好查查相关图集和施工规范,根据规范性的要求去做是比较保险的!