海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 474|回复: 9

隔墙问题?

[复制链接]

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-9-5 16:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,红色线的地方代表要砌墙的地方,红色小方块是想做的混凝土块,
跨度5.8米的大房,下层无梁,想隔出1.8米并入相邻的另一个小房,是想改装成出租单房的,不想用玻璃或石膏三夹板之类的轻质隔断,能不能在下层梁对应的楼板处砌个混凝土块,把3条16直径的钢筋架到混凝土块上,然后像浇门窗过梁那样,浇条7厘米厚的过梁,(浇7厘米厚的过梁是不想使门槛过高。)
然后在此过梁上砌12厚的加气砖,过梁与楼板的间隙塞砖进去,是否可行?

回复

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-9-5 16:36:32 | 显示全部楼层
如果确实想做,还是有办法的。当然有条件最好是找设计院验算一下。

如图

1.在你想做混凝土台的地方做一KZ,钢筋锚入上下大梁。

2.靠近楼板处做120*300连系梁,与楼板用聚苯板隔开。

3.砌体每隔500左右做一道钢筋过梁,钢筋锚入两侧柱。如遇到门需在门四周做短柱连接。

经过如此处理,墙体主要重量通过钢筋传到两侧KZ上,减小或杜绝了对楼板的压力,保证了结构安全。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-9-5 16:36:32 | 显示全部楼层
采用砌块要通过设计院验算,5.8的跨度是比较大采用7厘米厚的过梁是起不到受力作用只能起稳定作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-9-5 16:36:33 | 显示全部楼层
跨度太大,还是找设计院计算复核一下。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-9-5 16:36:33 | 显示全部楼层
建议还是用回轻质隔墙,轻钢中间喷上隔音材料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-9-5 16:36:33 | 显示全部楼层
还是用轻质隔墙为好。或者采用90厚的砌块。主要是减轻荷载。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-9-5 16:36:34 | 显示全部楼层
建议
找设计院计算复核一
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-9-5 16:36:34 | 显示全部楼层
5.8M的跨度,首先你的配筋不够;其次你这样增加下层梁的荷载会对结构安全造成影响。建议还是采用轻质隔板一类的轻体材料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-9-5 16:36:34 | 显示全部楼层
跨度太大建议浇筑大梁至红色方块处,不小于400.钢筋18至少六根,上面砖墙采用轻质材料如/;加气块。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-9-5 16:36:35 | 显示全部楼层
最好用轻质隔墙
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 11:45 , Processed in 0.039962 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表