新开发小区10万平米,需报装施工用电,如何估算?2栋32层、1栋6层、3栋13层?

[复制链接]

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-9-5 16:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新开发小区10万平米,需报装施工用电,如何估算?(2栋32层、1栋6层、3栋13层)经常会遇到此类问题,但一直没有个好的估算方法,请高手指点。谢谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-9-5 16:40:45 | 显示全部楼层
即然是向电力公司报装基建用电申请,就按6栋楼全部施工来估算,依个人经验、及全部开工所需设备总负荷。用800-1000KVA变压器、总配电柜出8路出线配置、6路630A断路器,2路400A断路器就行了。希望能帮上您。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-9-5 16:40:45 | 显示全部楼层
你不知如何回答这个问题?说明入行时间不長、专业知识太少了。我己给你讲了,10万平米小区建设施工用电,是全小区所有用电?还是基建用电?一共多少楼?是全面施工?还是分期施工?全面施工用电设备配置数量,分期施工设备配置数量二者用电负荷不一样,按全面施工配变压器,如分期施工变压器大了,变损大、费用高,反之,分期施工配变压器老板又要全面施工,变压器小施工不夠用。首先弄清设备数量,才能计算配多大变压器。估算也是根椐负荷计算。不是开发多少平米算。与经验没关系。还有一种情况就是按小区总住宅楼总负荷计算小区配电算出小区所需变压器总容量按此配置变压器。先基建用电,全面完工后转入小区生活用电,缺点是前期投入大,施工期间变损费用高。优点是一部到位,减少很多麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-9-5 16:40:45 | 显示全部楼层
如何估算不是按多少平方,多少幢楼来算的。而是根据用多少设备来估算的。建筑用电不同于一般厂矿企业,有它的特殊性,就是用电负荷不均恒、不固定。变化大。在计算用电负荷时应充分把上述情况考虑在内。计算时把施工中所有用电设备一一分类列出,计算出总负荷,含生活、照明及临吋用电设施的用电负荷。根据分类设备算出各自的实际电流,功率,根据公式:有功的平方加无功的平方再开方,得出所需变压器的容量KVA。给你一个简易计算所需变压器大小的方法,供你参考:计算设备总容量,乘以所需系数0.6一0.7,再除于0.8一0.85即可,得数近似所需变压器容量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-9-5 16:40:46 | 显示全部楼层
很好的讨论,学习了

回复 支持 反对