海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 535|回复: 8

钢筋混凝土的养护和拆模?

[复制链接]

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-9-5 16:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?

回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-9-5 16:43:08 | 显示全部楼层
达到规范要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-9-5 16:43:08 | 显示全部楼层
拆模(梁,柱)的时间按照规范进行。柱的拆模时间一般只要保证柱的棱角不被损伤,根据气温情况而定。一般气温高为24小时,气温低48小时。梁的拆模按照规范要求,根据留置的同条件试块的强度而定,跨度大于8米的强度大于100%,小于八米的 强度大于75%。 钢筋混凝土(楼板)一般养护48小时后就可以放线,承重进行下一层的施工操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 16:43:08 | 显示全部楼层
根据气温及养护条件来决定。一般是2-3天拆模
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-9-5 16:43:09 | 显示全部楼层
12小时后就可以放线,拆模要等到同条件试块实验报告出来后。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-9-5 16:43:09 | 显示全部楼层
按规范那就没得等了,你干活就得赔死,一般第二天就可以上去放线,第三天可以上钢筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-9-5 16:43:09 | 显示全部楼层
一般混凝土浇捣后,24小时就好上了,模板的拆除,主要根据结构的所在不部位和跨度来决定,在看你的7天自然养护报告的试块强度,具体要求你可以看《混凝土结构验收规范》,有详细分类。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-9-5 16:43:09 | 显示全部楼层
保证墙柱不缺棱掉角,侧模都可以拆,顶模拆除得等同条件试块达标再拆,放线的时候不踩出一个个大脚印子就放呗
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-9-5 16:43:10 | 显示全部楼层
首先看你的施工进度计划,要根据合理的进度计划安排施工。现在中国的建筑施工进度是很不科学的,高层建筑一般在7-10天一层,甚至有5天一层的。在发达国家一栋30层的建筑工期要好几年,在中国只要一年多。如果7天一层,不可能楼面混凝土浇筑后养护48小时再放线的,一般进度:放线0.5天--墙柱钢筋1天--梁底模0.5天--梁钢筋、墙柱模板2天--梁板模板1.5天---混凝土浇筑0.5天--养护1天。如果进度再快点,养护时间就没有了,混凝土脚踩无痕就开始放线了。
回复 支持 反对

使用道具 举报