海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1362|回复: 10

楼板施工缝处出现斜裂缝是什么原因?

[复制链接]

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-9-5 17:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼板预留施工缝的地方,发现好多地方都存在斜向于楼板施工缝的裂缝,长度大约1~2m左右。混凝土采用商品混凝土,楼板面上面看不出来,就是楼板面下面。支撑拆除也未提前拆除。不知是什么原因。请大家帮忙分析一下。





回复

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-9-5 17:02:26 | 显示全部楼层
浇捣是否符合要求,养护是否及时,钢筋分布是否均匀?都是影响因素。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-9-5 17:02:26 | 显示全部楼层
水泥含量少
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-9-5 17:02:26 | 显示全部楼层
二次浇筑混凝土时施工缝处混凝土是否强度太低,二次振捣或其他外力造成的斜裂缝。从图看应是施工缝没有约束边缘,强度低造成的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-9-5 17:02:26 | 显示全部楼层
主要原因还是振捣不实,直接导致混凝土密实度降低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-9-5 17:02:27 | 显示全部楼层
在现场,也有按规范里要求的楼梯板段部位留置的施工缝,监理也强烈要求按这种方法留置施工缝。如此留置的楼梯施工缝(上层楼梯板第一跑的1/3位置),支模板较麻烦,后续楼梯浇筑完成底模拆除后,接缝明显,使用后过不了第一个秋天,就在施工缝位置断缝出现,业主每上楼梯总是密切关注裂缝的缺陷问题。如此施工的楼梯,几乎都有这毛病虽然符合了施工规范、也迎合了监理,但这缺陷绝对是由施工方埋单。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-9-5 17:02:27 | 显示全部楼层
留置的位置不对,钢筋保护层达不到设计要求,砼建筑完毕后,强度没有达到一定的范围,在上面堆积材料,收到外力的作用,板面发生裂纹,上面看不到,只有下面看见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-9-5 17:02:27 | 显示全部楼层
   钢筋保护层有可能达不到设计要求,商品砼一般含水量比较高!也容易产生收身裂缝!砼浇筑完毕后,强度没有达到一定的范围,在上面堆积材料,收到外力的作用,板下发生裂纹,上面看不到,只有下面看见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 22:07 , Processed in 0.030730 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表