海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 507|回复: 2

办公楼已有配电室允许两处进户吗?

[复制链接]

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 17:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
变电所电缆进办公楼配电室,因办公楼有双电源,弱电室与配电室有一段距离,想就近在变电所直接进入弱电室,是否可以?请高人指点!先谢谢啊!!!
回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-9-5 17:05:51 | 显示全部楼层
你是问强电电线是否可以穿过弱电室。可以,但要考虑距离要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-9-5 17:05:51 | 显示全部楼层
可以。你弱电室已有一路电源,再进一路做双电源未端切换。提高用电保障
回复 支持 反对