这个后浇带的模板怎么留了很多的豁口?

[复制链接]

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-9-5 17:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个后浇带的模板怎么留了很多的豁口?



回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-9-5 17:06:18 | 显示全部楼层
是为了钢筋有保护层,能让钢筋拉通而混凝土不漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-9-5 17:06:18 | 显示全部楼层
为厚板双层双向钢筋,上部还有面筋未安装,预留企口是给面筋之用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-9-5 17:06:19 | 显示全部楼层
为了契合钢筋吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-9-5 17:06:19 | 显示全部楼层
这样做的话,真不好拆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-9-5 17:06:19 | 显示全部楼层
是放钢筋的,后浇带钢筋不能断的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-9-5 17:06:19 | 显示全部楼层
安装钢筋的缺口,后浇带好像不是这样做的,侧面模板好像带弧形的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

-2

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
-2
发表于 2014-9-5 17:06:20 | 显示全部楼层
看了图片,这些豁口是用来绑二层钢筋以满足钢筋的保护层用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 17:06:21 | 显示全部楼层
我还是第一次见这样留后浇带的,我们的都是预留钢筋日后直接绑扎的