海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 256|回复: 8

梁侧面构造钢筋的问题?

[复制链接]

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-9-5 17:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸中梁的侧面构造钢筋没有标注,但是梁的截面高有500mm,平法中说梁的腹板高度大于450mm要配置侧面构造钢筋,那我实际中要配吗,监理也没发现

回复

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-9-5 17:08:33 | 显示全部楼层
梁腹的高度,和梁截面高度不是同一个概念,
梁腹高度=梁的高度-板厚
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-9-5 17:08:34 | 显示全部楼层
图纸没有的腰筋不用加
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-9-5 17:08:34 | 显示全部楼层
先搞清楚梁腹板的定义。500的梁,在有板的情况下是不用加构造筋的。一般有构造筋时,图纸中都会标注。就你的实际情况,不用再去配构造筋。楼上两位的回复都是对的。综合着看一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-9-5 17:08:34 | 显示全部楼层
根据设计规范要求应增加腰筋,图纸会审时要建议设计院设计人员增加2根12的腰筋。可能设计疏忽了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-9-5 17:08:35 | 显示全部楼层
根据设计规范要求应增加构造配筋2根14的腰筋,加8@400拉筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-9-5 17:08:35 | 显示全部楼层
朋友!梁高与腹板高不是一个概念!梁高=腹板 板厚
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-9-5 17:08:35 | 显示全部楼层
腹板高度大于450mm要配置侧面构造钢筋,这个是要扣除板厚的,一般的500高的梁扣除100厚的板厚是不需要加侧面构造钢筋的,详见11G101-1的87页。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-9-5 17:08:35 | 显示全部楼层
根据平法标注要求是必须配置构造钢筋的。
1、无板梁按照@200mm设置一道构造钢筋。
2、当为有板梁时,从板底起,同样按照@200mm设置一道构造钢筋。
3、现在设计一般不再详细标注构造钢筋的数量,只在总说明中要求参照平法标注图集。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 20:23 , Processed in 0.037391 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表