星三角启动电机侧接线?

[复制链接]

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-9-5 17:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细的说明一下,接错的后果。
回复

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-9-5 17:10:34 | 显示全部楼层
烧电机,或者短路,引发设备损毁,火灾!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-9-5 17:10:35 | 显示全部楼层
电机侧接线错误会出现以下情况:
一、绕组首端接线相序正确,尾端接线相序错误时会出现如下情况
1. 电机不转,电机处于单相状态(其中有一相首尾接在一起了),时间长了容易烧坏电机。
2. 电机反转,不烧电机。(对调任意两相可解决)。
二、绕组首尾端接线任一相接反了会出现电机不转现象(单相运行)。
三、星三角启动电机侧接线错误时一般不会出现短路现象。只有在星三角启动时,控制星三角启动
    的接触器同时动作才会造成三相短路。