海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 410|回复: 8

加气块在潮湿环境下能用多少年?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-9-5 17:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
盖的一个公厕,正负零下用的实心砖,如果改用加气混凝土砌块,将来会倒吗?如果会,那么该怎样改进?
回复

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-9-5 17:14:56 | 显示全部楼层
加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±0.000)以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外)。
加气混凝土砌块不得使用在下列部位: 
1 建筑物±0.000以下(地下室的室内填充墙除外)部位;
 2 长期浸水或经常干湿交替的部位; 
3 受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境; 
4 砌体表面经常处于80℃以上的高温环境;
 5 屋面女儿墙。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
 楼主| 发表于 2014-9-5 17:14:57 | 显示全部楼层
正负零下应该要用的实心砖,不能用加气混凝土砌块。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-9-5 17:14:57 | 显示全部楼层
为什么要有加气块呢?它只是一种填充材料,承重超出它的能力范围了。

至于潮湿条件下的使用寿命,没有问题。因为它是混凝土的一种。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-9-5 17:14:57 | 显示全部楼层
不明白为什么用加砌块做地下部分,就应该用砖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-9-5 17:14:58 | 显示全部楼层
还是按设计的正负零下用实心砖吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-9-5 17:14:58 | 显示全部楼层
加气混凝土砌块不像普通砖,它的强度太低,一般做填充墙,不做承重墙的.真要用的话,单层建筑估计勉强用个3年吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-9-5 17:14:58 | 显示全部楼层
加气块强度低、耐腐蚀性、抗冻性差,用于公厕从安全考虑是不行的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 09:25 , Processed in 0.026883 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表